【考前冲刺】关于剪力调整及薄弱层增大系数的讨论
lzx_0213
lzx_0213 Lv.6
2012年08月31日 11:39:24
只看楼主

答案: 1)第6题: 最底层的剪力:Vek1=160kN 由于1.15x160=184<0.0304x1.15x6000=209.76,因此底部的剪力受最小剪重比控制,需要选用209.76kN。根据抗规 5.2.5条文说明“对于存在竖向不规则的结构,突变部位的薄弱楼层,尚应按本规范3.4.4条的规定,再乘以不小于1.15的系数”,这个1.15是对薄弱层剪力考虑的一个增大系数,是留给薄弱层的工程安全富裕度,根据抗规来说,谁都不能把它吃掉。

答案:
1)第6题:
最底层的剪力:Vek1=160kN

由于1.15x160=184<0.0304x1.15x6000=209.76,因此底部的剪力受最小剪重比控制,需要选用209.76kN。根据抗规 5.2.5条文说明“对于存在竖向不规则的结构,突变部位的薄弱楼层,尚应按本规范3.4.4条的规定,再乘以不小于1.15的系数”,这个1.15是对薄弱层剪力考虑的一个增大系数,是留给薄弱层的工程安全富裕度,根据抗规来说,谁都不能把它吃掉。
因此最终的底部剪力Vek=209.76*1.15=241.224kN。 选D

2)第7题:
底部剪力调整前的剪力系数是:λ前=0.02667,λ后=0.03496,△λ0=0.03496-0.02667=0.00829

根据抗规5.2.5条文说明,T=3.8s>5Tg=5*0.25=1.25,且小于6s,属于位移控制段。
若结构基本周期位于反应谱的位移控制段时,则各楼层i均需按底部的剪力系数的差值△λ0增加该层的地震剪力——△FEki=△λ0GEi;
于是得到第二层的剪力:Vek2=150+△λ0 GEi=150+0.00829*1000=158.29kN
第六层的剪力:Vek6=40+△λ0 GEi=40+0.00829*600=44.974kN 选D
大家千万注意规范这部分是要求如何调整,注意看清楚了,没有多少的难度。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
lzx_0213
2012年08月31日 12:38:34
2楼
大家看下解题过程有没有问题呢
回复
zl_0626
2012年08月31日 12:49:28
3楼
由于1.15x160=184<0.0304x1.15x6000=209.76,  请问左边的1.15是什么意思??
将剪力计算值乘1.15后与1.15λ*GE比较?
如果底部剪力计算值满足<1.15λ*GE,但乘1.15后满足5.2.5的要求,还需要再乘1.15吗?
回复
gaojingwang
2012年08月31日 15:14:30
4楼
前面已经乘了1.15了,为何209还要乘以1.15呢?
回复
lzx_0213
2012年08月31日 22:32:10
5楼
左边乘1.15,是因为题目给出底层是薄弱层。 左边乘1.15后跟5.2.5条比较,发现小于5.2.5条的规定 按照老朱的理解应该再乘1.15。 我们可以这样理解,假如在没有乘1.15,地震剪力就大于5.2.5条的规定,那么针对薄弱层,我们该乘1.15的放大系数。上面的解题就是这样理解的
回复
小小怪
2012年09月02日 10:55:09
6楼
http://bbs.co188.com/content/2067_6419950_1.html
好像比较的时候左边不应该乘1.15啊
回复
pyjj123
2012年09月02日 12:06:21
7楼
6.张庆芳老师说朱总的解释不能自圆其说.
7.第二层的剪力:Vek2=150+△λ0 GEi=150+0.00829*1000=158.29kN
中的1000是错了吧?应该包括2-6层的重量.大家看一下.
回复
renxiang0036
2012年09月03日 09:23:29
8楼
没有错,应该是1000,看清楚5.2.5条文说明,是Gi 不是∑Gi
回复
gaojingwang
2012年09月03日 22:32:49
9楼

施老的抗震精讲也没有再乘那个1.15.
回复
lzx_0213
2012年09月04日 09:50:20
10楼
经过跟身边的同事一起讨论,我们还是认为老朱的说法是对的,如果最小剪力不满足规范5.2.5条的要求,就应该先满足5.2.5条,针对薄弱层应该再乘以规范的调整系数。
回复
tumu044zly
2012年09月04日 11:16:27
11楼
到底谁对谁错啊?
回复

相关推荐