【考前冲刺】关于剪力调整及薄弱层增大系数的讨论
lzx_0213
lzx_0213 Lv.6
2012年08月31日 11:39:24
只看楼主

答案: 1)第6题: 最底层的剪力:Vek1=160kN 由于1.15x160=184<0.0304x1.15x6000=209.76,因此底部的剪力受最小剪重比控制,需要选用209.76kN。根据抗规 5.2.5条文说明“对于存在竖向不规则的结构,突变部位的薄弱楼层,尚应按本规范3.4.4条的规定,再乘以不小于1.15的系数”,这个1.15是对薄弱层剪力考虑的一个增大系数,是留给薄弱层的工程安全富裕度,根据抗规来说,谁都不能把它吃掉。

答案:
1)第6题:
最底层的剪力:Vek1=160kN

由于1.15x160=184<0.0304x1.15x6000=209.76,因此底部的剪力受最小剪重比控制,需要选用209.76kN。根据抗规 5.2.5条文说明“对于存在竖向不规则的结构,突变部位的薄弱楼层,尚应按本规范3.4.4条的规定,再乘以不小于1.15的系数”,这个1.15是对薄弱层剪力考虑的一个增大系数,是留给薄弱层的工程安全富裕度,根据抗规来说,谁都不能把它吃掉。
因此最终的底部剪力Vek=209.76*1.15=241.224kN。 选D

2)第7题:
底部剪力调整前的剪力系数是:λ前=0.02667,λ后=0.03496,△λ0=0.03496-0.02667=0.00829

根据抗规5.2.5条文说明,T=3.8s>5Tg=5*0.25=1.25,且小于6s,属于位移控制段。
若结构基本周期位于反应谱的位移控制段时,则各楼层i均需按底部的剪力系数的差值△λ0增加该层的地震剪力——△FEki=△λ0GEi;
于是得到第二层的剪力:Vek2=150+△λ0 GEi=150+0.00829*1000=158.29kN
第六层的剪力:Vek6=40+△λ0 GEi=40+0.00829*600=44.974kN 选D
大家千万注意规范这部分是要求如何调整,注意看清楚了,没有多少的难度。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
summermeis
2012年09月04日 11:20:47
12楼
没错啊,剪重比不满足要满足最小剪力要求,完了薄弱层再调整。。
回复
summermeis
2012年09月04日 11:26:18
13楼
本题没有给高度,而且是6层,认为是多层。如果是高层的话,还需要乘以高规3.5.8条的1.25系数。
但是第二问我怎么点都i不会啊。。。求楼主解释下思路或是要点。
回复
en_wcy
2012年09月04日 12:35:57
14楼
俺认为第六题最后不应再乘1.15,如果按楼主的做法,直接用
1.15x160=184<(0.0304x1.15x6000)*1.15 不就是啦!
如果 Vek1=183kN,那么1.15x183=210.45 >0.0304x1.15x6000=209.76,
那这时候咋取??肯定取210.45吧!难道还要在210.45的基础上再乘1.15嘛?
我知道楼主是吧209.76当做没有调整前的剪力,但你拿一个调整的数 和一个没有调整的数进行比较,这点是不是值得考虑下呢!
我这么想的,不知道对不对!!!(我认为209.76就是一个调整后的值,这样公式就对的上了,两个调整后的数值进行比较)

[ 本帖最后由 en_wcy 于 2012-9-4 12:38 编辑 ]
回复
airseason
2012年09月04日 14:32:25
15楼
学习学习 一会研究下
回复
daizhiren
2012年09月04日 14:38:51
16楼
支持楼上的说法!
回复
daizhiren
2012年09月04日 15:25:19
17楼
支持14楼的说法,请看05年真题 下午第28题,应该将 1.15(高层为1.25)*剪力计算值 与 1.15*λ*∑G相比,取大值。
回复
风过无痕
2012年09月04日 17:14:53
18楼
我想知道为什么不计入顶部附加水平地震作用?还有,第6题左边剪力值乘以1.15的系数这规定从哪可以找到证明?
回复
taoatao_714
2012年09月04日 17:35:42
19楼
我觉得在验算最小地震剪力时,左边的剪力值不应乘以1.15的调整系数;首先要满足Veki不小于最小地震剪力,比较后,无论是否满足最小剪力,都应该再乘以3.4.4条规定的1.15系数。
回复
chchyao04011109
2012年09月04日 22:18:02
20楼


赞同你的说法,我已经把我写的 讨论修改了,仔细品味规范意思,应该是二~六层总重力荷载代表值。
回复
wdh668
2012年09月05日 08:25:50
21楼
学习了。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开