高规7.2.6条剪力墙剪力调整系数含糊!
eg2920
eg2920 Lv.2
2012年09月03日 12:55:50
只看楼主

非9度的一级剪力墙其他部位剪力设计值是否调整?如何调整?规范木有交代,太不严谨!

非9度的一级剪力墙其他部位剪力设计值是否调整?如何调整?规范木有交代,太不严谨!
免费打赏
lie_lang
2012年09月04日 08:38:38
2楼
7.2.5条规定一级剪力墙其他部位,剪力弯矩的调整
7.2.6条规定的是所有剪力墙底部加强部位的剪力调整
还有需要说明的是非底部加强区只有一级需要剪力调整
回复
lzx_0213
2012年09月04日 09:56:05
3楼
楼上说的很正确,非底部加强部位不是一级不调整
回复