短肢剪力墙底部加强部分以上弯矩要调整么
zouwenlin
zouwenlin Lv.2
2014年12月09日 23:17:27
只看楼主

高规7.2.2条第四款短肢剪力强墙的剪力要调整,那弯矩要调整么?高规7.2.14部分框支剪力墙结构的剪力墙的约束边缘构件设置,受轴压比的限制么?

高规7.2.2条第四款短肢剪力强墙的剪力要调整,那弯矩要调整么?

高规7.2.14部分框支剪力墙结构的剪力墙的约束边缘构件设置,受轴压比的限制么?
免费打赏
yaozhuo1995
2014年12月10日 09:57:42
2楼
框支剪力墙的构造要求和剪力墙一致
回复
juncaixingchi100
2014年12月10日 23:11:51
3楼
一级调弯矩,其他级不调
回复
zpsxyz
2014年12月11日 09:53:13
4楼
:handshake一级调弯矩,其他级不调
回复
大胡兄弟
2014年12月11日 10:43:43
5楼
强剪弱弯 调剪力不调弯矩 一级专家组心里没底 所有又调了弯矩