关于短肢剪力墙概念的疑惑:如何控制其轴压比
vaia66886
vaia66886 Lv.7
2015年09月18日 14:12:00
只看楼主

《高规》7.1.8条,“各肢截面高度与厚度之比不大于8”,那常见的L形墙,主肢a大于8,次肢b不大于8。这个,A和B都是长墙?还是A是长墙但B是短墙?从规范字面上看,是后面一种。这也跟朱炳寅书中的一个意思。但是软件PKPM都默认看成长墙。这里面牵扯到轴压比问题,短肢的轴压比比长墙的严格,比如L形墙抗震等级2级,按PKPM都是限值0.6,但按规范次肢b不应该是0.5吗?另外PKPM对待Z字形墙,又开始区分了长短墙,如:Z字第一肢墙是大于8,其余都小于8。程序最后结果,第二肢看成长墙,但第三肢看成短墙。这种情况。困惑。

《高规》7.1.8条,“各肢截面高度与厚度之比不大于8”,那常见的L形墙,主肢a大于8,次肢b不大于8。这个,A和B都是长墙?还是A是长墙但B是短墙?从规范字面上看,是后面一种。这也跟朱炳寅书中的一个意思。但是软件PKPM都默认看成长墙。

这里面牵扯到轴压比问题,短肢的轴压比比长墙的严格,比如L形墙抗震等级2级,按PKPM都是限值0.6,但按规范次肢b不应该是0.5吗?

另外PKPM对待Z字形墙,又开始区分了长短墙,如:Z字第一肢墙是大于8,其余都小于8。程序最后结果,第二肢看成长墙,但第三肢看成短墙。这种情况。困惑。

1442563227.jpg

1442563258.jpg

圈出来的看成短墙,轴压比0.51。二级抗震。按长墙是0.6,短墙是0.5,红了?感觉程序有点乱?PKPM到底是如何判断和控制长短墙?规范上又该如何理解?

1442563227.jpg


1442563258.jpg

免费打赏
结构小屈
2015年12月15日 16:32:13
2楼
貌似没看懂,仅就图中所圈墙肢来说不考虑其它部分其为短肢,轴压比按0.5,当然红了。
回复

相关推荐

APP内打开