关于框支柱剪力调整的问题
大蝌蚪
大蝌蚪 Lv.5
2013年03月13日 16:27:54
来自于PKPM
只看楼主

工程地上三层转换 地上28层 无地下室, 0.2Q结果柱子承担的剪力总达不到30%,我已经上传0.2Q计算的计算文件在附件,总工出差请教有经验的朋友帮忙解答一下1:我的柱剪力需要调整吗,在那个目录里完成调整,怎么调整?2:我把调整上限填写为8,大不大?3:需要把转换层的板全部定义为弹性板吗?是弹性板6还是3?还是只把转换梁周边的板定义为弹性板?谢谢朋友的解答,如果需要传计算模型请回复邮箱,我即刻发过去。请帮我解答的尽量详细点吧,谢谢啦

工程地上三层转换 地上28层 无地下室, 0.2Q结果柱子承担的剪力总达不到30%,我已经上传0.2Q计算的计算文件在附件,总工出差请教有经验的朋友帮忙解答一下
1:我的柱剪力需要调整吗,在那个目录里完成调整,怎么调整?
2:我把调整上限填写为8,大不大?
3:需要把转换层的板全部定义为弹性板吗?是弹性板6还是3?还是只把转换梁周边的板定义为弹性板?
谢谢朋友的解答,如果需要传计算模型请回复邮箱,我即刻发过去。请帮我解答的尽量详细点吧,谢谢啦


3488ae31143f404e12cf.zip