框架梁强剪弱弯的调整,计算梁端剪力设计值的问题
rulychen
rulychen Lv.3
2013年03月07日 11:35:09
只看楼主

如题,假如是一级框架和九度时的框架,那个v到底是只按高规6.2.5-1计算还是要6.2.5-1和-2都算,然后取大值?规范并没有这么说,可施老的书就是按两者取大值算的,我困惑了

如题,假如是一级框架和九度时的框架,那个v到底是只按高规6.2.5-1计算还是要6.2.5-1和-2都算,然后取大值?规范并没有这么说,可施老的书就是按两者取大值算的,我困惑了
免费打赏
胡萝貝
2013年03月07日 14:26:15
2楼
九度?? 只有注册考试才有吧
回复
天柱
2013年03月07日 14:58:24
3楼
是只按高规6.2.5-1计算
回复
silence.wh
2014年04月18日 10:02:04
4楼
tianzhu 发表于 2013-3-7 14:58 是只按高规6.2.5-1计算楼主可参考建筑抗震规范6.2.4,一级框架结构和9度的一级框架可不按高规中的6.2.5-2考虑,符合6.2.5-1即可。
回复
silence.wh
2014年04月18日 10:03:30
5楼
楼主可参考建筑抗震规范6.2.4,一级框架结构和9度的一级框架可不按高规中的6.2.5-2考虑,符合6.2.5-1即可。
回复