本帖最后由 creshao 于 2013-3-27 15:39 编辑 电梯间用剪力墙,第一次接触,有变红的情况。看了说明书之后明白了这些代表的含义,比如第一个图,我的理解是暗梁和分布钢筋超筋,但是我不知道如何调整。 第二个图上,是在我剪力墙开洞的地方表示的,我看表示方法像是梁的配筋,但不知道是不是,变红了如何调整?我重新上传了整体平面图,只有楼梯间有剪力墙
本帖最后由 creshao 于 2013-3-27 15:39 编辑
电梯间用剪力墙,第一次接触,有变红的情况。看了说明书之后明白了这些代表的含义,比如第一个图,我的理解是暗梁和分布钢筋超筋,但是我不知道如何调整。
第二个图上,是在我剪力墙开洞的地方表示的,我看表示方法像是梁的配筋,但不知道是不是,变红了如何调整?
我重新上传了整体平面图,只有楼梯间有剪力墙
2楼
配筋这么大?层高正确否?最好模型发上来。
回复
3楼
找准原因,看好布局
回复
4楼
zhoukj1989 发表于 2013-3-25 14:09 配筋这么大?层高正确否?最好模型发上来。和层高有关系?剪力墙建模的时候不只确定个厚度就行了么
回复
5楼
如果轴压比够得话,那就是超筋了呗,楼主这是几度区啊,
最大的可能就是墙厚不够,要不就是布置的问题,最后有可能是8度区,需要计算配筋了
回复
6楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-3-25 22:02 如果轴压比够得话,那就是超筋了呗,楼主这是几度区啊,最大的可能就是墙厚不够,要不就是布置的问题,最 …轴压比不超,7度区
回复
7楼
剪力墙巨多的,砖混吗?
回复
8楼
本帖最后由 creshao 于 2013-3-27 15:46 编辑 benjaminwzh 发表于 2013-3-27 11:32 剪力墙巨多的,砖混吗?我已经上传了一个平面布置图,只有电梯间是剪力墙,其他部分都是框架。
回复
9楼
核心筒你不能这么布置啊!哥们。我做的18层200足够!8度区电梯间可以开个小口,要不刚度太集中!
回复
10楼
不知道楼主的是多少层。。。
核心筒偏置到一边,为何要做满核心筒呢,刚度上不去吗?
感觉您是想往框架-剪墙力赶,为何四周不做点剪力墙,形成边框,外围的墙对结构更加有利。。
回复
11楼
我就是打酱油的 路过学习