有一座耐火等级二级的,地上一层车库,四方型。大约七十个库眼,每个车一个单独的车库。它属于什么级别的车库?需要设置消火栓和自动喷淋系统吗?
有一座耐火等级二级的,地上一层车库,四方型。大约七十个库眼,每个车一个单独的车库。它属于什么级别的车库?需要设置消火栓和自动喷淋系统吗?
2楼
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
车库的防火分类 表3.0.1
名称 类别
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
数量
汽车库 >300辆 151~300辆 51~150辆 ≤50辆
修车库 >15车位 6~15车位 3~5车位 ≤2车位
停车场 >400辆 251~400辆 101~250辆 ≤100辆
属于III类了,要做喷淋了
回复
3楼
需要设置喷淋和消火栓,消火栓可以设在建筑外墙,箱体开门对外。
回复
4楼
进来学习一下
回复
5楼
记着一句话,
超过五辆车就要做消火栓,超过十辆车就要做喷淋,走遍天下都不怕.
回复
6楼
楼主纠结的问题症结在:每个车位都是一个单独的车库(应该是带分割的),是不是可以不按集中车库来定义?碰到这样的,估计我也会先纠结一阵,但是估计到最后还是要设置消火栓和自喷的。毕竟做了这么多年设计,经验是有了,但是胆子越做越小啊!
回复
7楼
所谓单独的车库和独立的建筑应该有区别的,我的理解是虽然分隔了,但是并不能满足独立防火分区的要求,所以还是该设计室内消火栓给水系统及自喷
回复
8楼
谢谢,是每个库眼都要设置两个室内消火栓吗?要不然怎么保证每一点都有两支水枪。这是北方,不能设置在室外呢。
回复
9楼
w-jwei 发表于 2014-7-9 18:29 7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升 …谢谢,是每个库眼都要设置两个室内消火栓吗?要不然怎么保证每一点都有两支水枪。这是北方,不能设置在室外呢。 另外要设置喷淋系统。这是旧车库后增加消防系统。
回复