主干线电缆采用单芯,穿楼板时采用钢管预制会有涡流?
zsb87950337
2014年07月08日 08:27:19
只看楼主

一房地产开发项目楼层主干线电缆采用单芯300,然而电缆穿楼板时,楼板预制五孔钢管,提出有涡流产生,经用户和设计院沟通五孔钢管在预制时全部采用焊接(也就是全联为一体),设计院计算电流为:500A,请问现在预制钢管还有涡流产生吗?这种设计会有安全也隐患吗?

一房地产开发项目楼层主干线电缆采用单芯300,然而电缆穿楼板时,楼板预制五孔钢管,提出有涡流产生,经用户和设计院沟通五孔钢管在预制时全部采用焊接(也就是全联为一体),设计院计算电流为:500A,请问现在预制钢管还有涡流产生吗?这种设计会有安全也隐患吗?

电缆安装示意图.jpg

免费打赏
zsb87950337
2014年07月08日 15:02:36
12楼
ccc___ 发表于 2014-7-8 12:58 是不是钢管在钢筋处焊了一板钢板?不管有没有钢板,把钢管周围的混凝土打开,用气割割掉钢管,把五个 …不是五个钢管互相焊接在一体,相当于是一体实芯铁上打了五个孔,单芯电缆从五孔中分别穿过。钢管现不好割开。
回复
gaoxy121
2014年07月08日 15:07:18
13楼
zsb87950337 发表于 2014-7-8 15:02 不是五个钢管互相焊接在一体,相当于是一体实芯铁上打了五个孔,单芯电缆从五孔中分别穿过。钢管现不好割 …那就把电缆抽出来,把原来的五个孔用气割割开,搞成一个大孔,所有电缆都从这一个孔里走,就没问题了。
回复
mqli2004
2014年07月08日 15:28:28
14楼
钢管和楼板内的钢筋焊接了吗?如果没有,可以把钢管一起从楼板上敲打下去,再处理
回复
lingxuct
2014年07月08日 15:28:45
15楼
zsb87950337 发表于 2014-7-8 15:02 不是五个钢管互相焊接在一体,相当于是一体实芯铁上打了五个孔,单芯电缆从五孔中分别穿过。钢管现不好割 …为什么现在不好割,是不是电缆已经穿进去了?如果是这样,只能让电气施工的把电缆抽出来后再把管子割掉!
回复
zsb87950337
2014年07月08日 15:53:16
16楼
关键是现在如果按原设计施工后后果是什么样?
回复
boeing_s
2014年07月08日 15:56:29
17楼
zsb87950337 发表于 2014-7-8 14:59 民规及电缆施工及验收规范具体条款哪条能否告知,谢谢民规 8.3.4及8.5.2,如果你是网上下载的版本,有的是8.4.4及8.6.2验收规范是5.3.4
回复
zsb87950337
2014年07月08日 16:20:14
18楼
boeing_s 发表于 2014-7-8 15:56 民规 8.3.4及8.5.2,如果你是网上下载的版本,有的是8.4.4及8.6.2验收规范是5.3.4谢谢,学习中
回复
zsb87950337
2014年07月08日 16:28:34
19楼
zsb87950337 发表于 2014-7-8 16:20 谢谢,学习中五根钢管焊接在一起可不可能理解为一根导管?
回复
老灰兔子
2014年07月08日 20:54:00
20楼
zsb87950337 发表于 2014-7-8 15:53 关键是现在如果按原设计施工后后果是什么样?后果就是钢管产生涡流发热,这个热量又对穿过的电缆产生影响,时间一久,电缆外皮绝缘破坏,往后的结果你应该可以想象的啦!
回复
boeing_s
2014年07月08日 23:22:35
21楼
zsb87950337 发表于 2014-7-8 16:28 五根钢管焊接在一起可不可能理解为一根导管?不可以,冶金炉里整块的金属一样用涡流可以熔了,何况焊接在一起的钢管只要处在交变磁场里,金属就会产生涡流把几个钢管焊在一起对解决涡流完全没任何作用,又不是做接地只有把相线N线放一个管子里,尽量抵消电磁场,才能减少涡流而且楼主这个铁块上打5个孔的做法比穿5根钢管涡流应该还要大,因为电阻更小了变压器铁芯用硅钢片不是整块的金属,也是为了增大电阻减小涡流
回复