一房地产开发项目楼层主干线电缆采用单芯300,然而电缆穿楼板时,楼板预制五孔钢管,提出有涡流产生,经用户和设计院沟通五孔钢管在预制时全部采用焊接(也就是全联为一体),设计院计算电流为:500A,请问现在预制钢管还有涡流产生吗?这种设计会有安全也隐患吗?

一房地产开发项目楼层主干线电缆采用单芯300,然而电缆穿楼板时,楼板预制五孔钢管,提出有涡流产生,经用户和设计院沟通五孔钢管在预制时全部采用焊接(也就是全联为一体),设计院计算电流为:500A,请问现在预制钢管还有涡流产生吗?这种设计会有安全也隐患吗?

电缆安装示意图.jpg

免费打赏
云飘飘
2014年07月09日 05:58:23
22楼
焊在一起也会产生涡流,最好是将钢管磁化,不能形成屏蔽。
回复
tnc
2014年07月09日 09:41:59
23楼
有闭合回路就不行,所以焊在一起同样可以产生涡流。
解决办法是锯开一条缝。
回复
zsb87950337
2014年07月09日 10:41:07
24楼
的确是一个棘手问题,楼层多,数量大,整改难度也大。据用户说以前有一个工程也是这样做的现在运行正常,看样子得到以前工地上去看一下情况。
回复
lingxuct
2014年07月09日 10:46:30
25楼
zsb87950337 发表于 2014-7-9 10:41 的确是一个棘手问题,楼层多,数量大,整改难度也大。据用户说以前有一个工程也是这样做的现在运行正常,看 …是的,不会停电的,可以运行的!只是每根套管都在损耗电能,每根套管都在发热,因套管不长(约200mm),发热不是特别严重,让业主多交点电费也看不出!只是违反设计规范,浪费能源罢了!
回复
zsb87950337
2014年07月09日 10:58:11
26楼
ccc___ 发表于 2014-7-9 10:46 是的,不会停电的,可以运行的!只是每根套管都在损耗电能,每根套管都在发热,因套管不长(约200mm) …我估计也是这样,管子不长,加上管避不薄,产生的热量不大,加上散热快,所以运行时不能发觉有问题。
回复
tenglongyu
2014年07月09日 11:26:57
27楼
学习了,受用
回复
liyongjing12
2014年07月09日 11:47:57
28楼

涡流产生是一定的
回复
chunhuaxingxing
2014年07月09日 12:04:36
29楼
学习了,谢谢
回复
smxzyjsxygbz
2014年07月11日 23:42:53
30楼
像这种情况,就不应该采用单芯电缆,你可以采用多芯电缆并联的方式做嘛!如果为了省事,那就跟土建配合开孔!开孔的地方,敷设完电缆后做好防火封堵!
回复
liyanjunx
2014年07月12日 10:17:41
31楼
在施工时还是要考虑很全面,不然现在要返工就工程大了,同一回路就只能穿同一管。