主干线电缆采用单芯,穿楼板时采用钢管预制会有涡流?
zsb87950337
2014年07月08日 08:27:19
只看楼主

一房地产开发项目楼层主干线电缆采用单芯300,然而电缆穿楼板时,楼板预制五孔钢管,提出有涡流产生,经用户和设计院沟通五孔钢管在预制时全部采用焊接(也就是全联为一体),设计院计算电流为:500A,请问现在预制钢管还有涡流产生吗?这种设计会有安全也隐患吗?

一房地产开发项目楼层主干线电缆采用单芯300,然而电缆穿楼板时,楼板预制五孔钢管,提出有涡流产生,经用户和设计院沟通五孔钢管在预制时全部采用焊接(也就是全联为一体),设计院计算电流为:500A,请问现在预制钢管还有涡流产生吗?这种设计会有安全也隐患吗?

电缆安装示意图.jpg

hepian123
2014年07月08日 08:46:10
2楼
五条管就是五个独立的闭合磁环,在磁环中没有不同相位产生相互抵消的磁力线必定产生涡流;此涡流:一方面阻碍导体传输电能,局部电荷积聚使导体升温,另一方面磁场涡流使磁环升温。结果你自己去思考吧!(初中物理课上的应用,都返还给老师了??)
回复
zsb87950337
2014年07月08日 09:12:06
3楼
hepian123 发表于 2014-7-8 08:46 五条管就是五个独立的闭合磁环,在磁环中没有不同相位产生相互抵消的磁力线必定产生涡流;此涡流:一方面阻 …但现在主要是五条管均焊接为一个整体了
回复
ssqqugamd
2014年07月08日 09:12:42
4楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-7-8 09:16 编辑

穿楼板必需钢管保护,但是钢管一定要锯缝,减少电能传输损耗,至于其它问题不存在。管径最少是电缆直径的三倍以上。不锯也可以。上述是本人经验,只供参考。
回复
lingxuct
2014年07月08日 09:54:12
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-8 09:59 编辑

这五根管子是在建筑的什么位置,需要封堵防水吗?

已经埋上不可能换成大管子了,如果不用做防水封堵,则可以解决:把每根钢管顺长度方向,割开一条宽4mm的缝,切断涡流路径。

如果管外(墙内混凝土中)有一块档水钢板焊在管子上,就没折了!

把管子焊接(电气联成一起)对涡流产生是一样的,没法消除的。

图上写的是“楼层楼板”,那么套管上垂直放置的?个人建议把管子打掉,所有电缆从一个孔洞里穿过,就没事了。

如果是高层,每层楼板都是这样做的,问题就太严重了!必须全部打掉!
回复
zsb87950337
2014年07月08日 11:12:51
6楼
ccc___ 发表于 2014-7-8 09:54 这五根管子是在建筑的什么位置,需要封堵防水吗?已经埋上不可能换成大管子了,如果不用做防水封堵,则 …高层建筑,每层楼的楼板上都有,在电井里不用防水。现在已经预制在楼板上了。五个管已焊为一个整体了。
回复
zsb87950337
2014年07月08日 11:15:07
7楼
ssqqugamd 发表于 2014-7-8 09:12 穿楼板必需钢管保护,但是钢管一定要锯缝,减少电能传输损耗,至于其它问题不存在。管径最少是电缆直径的三 …高层建筑,在每层楼的电井。现在已经预制在楼板上了,管为垂直的,五个管已焊为一个整体了。
回复
学海一帆
2014年07月08日 12:13:41
8楼
这个涡流产生是一定的,无论五根管是否相互焊接。
锯缝处理。
回复
lingxuct
2014年07月08日 12:58:30
9楼
zsb87950337 发表于 2014-7-8 11:12 高层建筑,每层楼的楼板上都有,在电井里不用防水。现在已经预制在楼板上了。五个管已焊为一个整体了。是不是钢管在钢筋处焊了一板钢板?不管有没有钢板,把钢管周围的混凝土打开,用气割割掉钢管,把五个孔打成一个大洞,所有电缆从一个大洞里穿过,为了防火封堵,以后电缆敷设好后,电缆周围垫橡皮,再用防火泥封堵。
回复
boeing_s
2014年07月08日 14:08:00
10楼
民规、电缆施工及验收规范都有明确规定,同一回路的所有相线及中性线穿同一根钢管或金属线槽。
强制性条款
回复
zsb87950337
2014年07月08日 14:59:03
11楼
boeing_s 发表于 2014-7-8 14:08 民规、电缆施工及验收规范都有明确规定,同一回路的所有相线及中性线穿同一根钢管或金属线槽。强制性条款民规及电缆施工及验收规范具体条款哪条能否告知,谢谢
回复