关于嵌固端的问题
autocad20141
2014年07月05日 23:19:34
只看楼主

由于作下沉式商场,地下室顶板开洞,地下室为三层,嵌固端经过计算取在地下二层底,但是要不要满足地下三层和地下二层刚度大于2,求指导?

由于作下沉式商场,地下室顶板开洞,地下室为三层,嵌固端经过计算取在地下二层底,但是要不要满足地下三层和地下二层刚度大于2,求指导?
免费打赏
sapor
2014年07月05日 23:56:02
2楼
既然嵌固端取在这里,按规范是要满足刚度比的。反正还有一层了,为何不直接把嵌固端放在基础?反正你约束端配筋还是要做到基础。
回复
小朱123
2014年07月09日 11:02:54
3楼
学习学习!!!
回复
liuji1986
2014年07月09日 11:46:47
4楼
刚度比大于2只是地下室顶板作为嵌固端的要求,既然地下室顶板不能作为嵌固端了,不如直接取基础顶作为嵌固端,反正边缘构件也是要下去的。但是地上和地下还是要满足1.5倍的刚度比的
回复
lsmqhln
2014年07月09日 12:44:29
5楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-7-10 12:19 编辑 sapor 发表于 2014-7-5 23:56 既然嵌固端取在这里,按规范是要满足刚度比的。反正还有一层了,为何不直接把嵌固端放在基础?反正你约束端 …完全正确,直接把“嵌固部位”放在基础
回复
lsmqhln
2014年07月09日 12:46:21
6楼
liuji1986 发表于 2014-7-9 11:46 刚度比大于2只是地下室顶板作为嵌固端的要求,既然地下室顶板不能作为嵌固端了,不如直接取基础顶作为嵌固端 …“但是地上和地下还是要满足1.5倍的刚度比的”—-什么意思???怎么做??
回复
autocad20141
2014年07月10日 08:18:42
7楼
lsmqhln 发表于 2014-7-9 12:46 “但是地上和地下还是要满足1.5倍的刚度比的”—-什么意思???怎么做??也就是,无论地下室顶板是不是作为嵌固端,都要考虑它对上部结构的嵌固作用。
回复
autocad20141
2014年07月10日 08:19:30
8楼
liuji1986 发表于 2014-7-9 11:46 刚度比大于2只是地下室顶板作为嵌固端的要求,既然地下室顶板不能作为嵌固端了,不如直接取基础顶作为嵌固端 …谢谢指导。
回复
autocad20141
2014年07月10日 08:19:59
9楼
sapor 发表于 2014-7-5 23:56 既然嵌固端取在这里,按规范是要满足刚度比的。反正还有一层了,为何不直接把嵌固端放在基础?反正你约束端 …知道了,谢谢赐教。
回复
phoenix_sonic
2014年07月10日 08:55:00
10楼
嵌固端经过计算取在地下二层底,但是要不要满足地下三层和地下二层刚度大于2,求指导?

LZ,你嵌固端两层比取错了,应该是地下三层和首层的刚度之比。。。

朱炳寅老师的几本书中都有提到过,嵌固端的判定,都是用地下室每层的刚度去和首层刚度去比,地下一层不满足时就用地下二层的去和首层刚度去比,然后判定是否作为嵌固端。。。

回复
一号楼梯
2014年07月10日 09:14:33
11楼
phoenix_sonic 发表于 2014-7-10 08:55 嵌固端经过计算取在地下二层底,但是要不要满足地下三层和地下二层刚度大于2,求指导?LZ,你嵌固端两层 …对的,我也在朱总的书中看到过,都是跟首层的刚度比。