每栋住宅楼的消防、电梯、应急照明部分的主供、备供两路低压进线必须用铜缆吗?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年07月05日 10:40:12
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-7 16:21 编辑 每栋住宅楼的消防、电梯、应急照明部分的主供、备供两路低压进线必须用铜缆吗?!某9栋小高层的住宅小区,总配电室在地库,从总配电室给每栋住宅楼送三路低压电源:第一路用于照明,第二路为消防、电梯、应急照明的主供电源,第三路为 消防、电梯、应急照明的备供电源 。请大家讨论:1、根据现行设计规范,这三路低压进线电源都必须采用铜芯电缆吗???!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-7 16:21 编辑

每栋住宅楼的消防、电梯、应急照明部分的主供、备供两路低压进线必须用铜缆吗?!


某9栋小高层的住宅小区,总配电室在地库,从总配电室给每栋住宅楼送三路低压电源:第一路用于照明,第二路为消防、电梯、应急照明的主供电源,第三路为 消防、电梯、应急照明的备供电源 。

请大家讨论:

1、根据现行设计规范,这三路低压进线电源都必须采用铜芯电缆吗???!!!

2、如果要将铜芯电缆替换为铝合金电缆,三路都可以替换吗???!!!是否仅第一路可以替换???!!!

3、进行电缆替换,其载流量换算依据目前是否有国标???!!!
muyuyao
2014年07月06日 21:50:15
2楼
请大家积极参与!!!
回复
baiyuge113
2014年07月06日 22:15:15
3楼
不是太了解,以前干的工程都是铜的
回复
云飘飘
2014年07月07日 05:55:31
4楼
按照规范要求必须采用铜芯电缆。
回复
muyuyao
2014年07月07日 16:16:00
5楼
云飘飘 发表于 2014-7-7 05:55 按照规范要求必须采用铜芯电缆。楼内配电室的所有电梯、消防、应急照明出线回路的电缆都还是铜缆,其总进线电缆也必须是铜缆吗???!!!请列出相应规范条文!!!
回复
muyuyao
2014年07月07日 16:18:09
6楼
云飘飘 发表于 2014-7-7 05:55 按照规范要求必须采用铜芯电缆。http://bbs.co188.com/thread-8944585-2-1.html该贴13楼某设计高手的观点与您的不符!!!孰是孰非???!!!
回复
iamcmh
2014年07月07日 17:19:59
7楼
铝合金电缆没有耐火型的,故所有有耐火要求的电缆都不能用铝合金电缆 。
住宅用电干线可以用铝合金电缆。
《住宅建筑电气设计规范》
6.4.2 敷设在电气竖井内的封闭母线、预制分支电缆、电缆及电源线等供电干线,可选用铜、铝或合金材质的导体。
回复
muyuyao
2014年07月07日 21:35:29
8楼
iamcmh 发表于 2014-7-7 17:19 铝合金电缆没有耐火型的,故所有有耐火要求的电缆都不能用铝合金电缆 。住宅用电干线可以用铝合金电缆。 …你说“铝合金电缆没有耐火型的”,有何依据???!!!做成耐火型的不也是很简单的吗???!!!如果有耐火稀土铝合金电缆,难道也还不行吗???!!!
回复
云飘飘
2014年07月08日 05:57:19
9楼
现在消防类、非消防类都是分别进线,所以进线也应该是铜缆。
回复
muyuyao
2014年07月08日 14:16:28
10楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-8 14:27 编辑 云飘飘 发表于 2014-7-8 05:57 现在消防类、非消防类都是分别进线,所以进线也应该是铜缆。万分感谢!!!JGJ16-2008民用建筑电气设计规范13.10.1 消防线路的导线选择及其敷设,应满足火灾时连续供电或传输信号的需要。所有消防线路,应为铜芯导线或电缆。JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.1 住宅建筑套内的电源线应选用铜材质导体。 6.4.2 敷设在电气竖井内的封闭母线、预制分支电缆、电缆及电源线等供电干线,可选用铜、铝或合金材质的导体。