最近遇到两个问题,向大家请教一下,1.压缩机空气管道一般是选用镀锌钢管还是无缝钢管?无缝管时间长了内壁会有锈渣,容易损坏仪表。但是用镀锌管我担心承压有问题(打压时候需要1.5倍设计压力1.65Mpa,镀锌管都是1.6Mpa的)2.工艺冷却水的管道是选用镀锌管还是无缝管?设计图纸要求是无缝管,焊接,但是我认为小管径的(比如≤DN65的)用镀锌管丝接应该也可以吧,大管径的用无缝管焊接。
最近遇到两个问题,向大家请教一下,
1.压缩机空气管道一般是选用镀锌钢管还是无缝钢管?无缝管时间长了内壁会有锈渣,容易损坏仪表。但是用镀锌管我担心承压有问题(打压时候需要1.5倍设计压力1.65Mpa,镀锌管都是1.6Mpa的)
2.工艺冷却水的管道是选用镀锌管还是无缝管?设计图纸要求是无缝管,焊接,但是我认为小管径的(比如≤DN65的)用镀锌管丝接应该也可以吧,大管径的用无缝管焊接。
2楼
没有人回答一下吗?
回复
3楼
自己顶顶顶
回复
4楼
自己顶顶顶
回复
5楼
两种管道以前用的都是不锈钢管
回复
6楼
oyyishan 发表于 2014-7-2 09:14 两种管道以前用的都是不锈钢管不锈钢管肯定可以,但是太贵了,这两种管道都可以么?
回复
7楼
攻城师28208 发表于 2014-7-2 11:27 不锈钢管肯定可以,但是太贵了,这两种管道都可以么?记忆中大于等于1.0MPa的气体管道属于压力管道,你提供的数据压缩空气已经属于压力管道了,压力管道不能用镀锌管的。工艺冷却水如果压力没有太大要求的话,用镀锌钢管应该没问题,但你既然想用镀锌钢管为什么不直接用焊接钢管呢,该走的程序需要走的话还是要走的
回复
8楼
知道的回复一下,我们也学习一下
回复
9楼
oyyishan 发表于 2014-7-2 14:12 记忆中大于等于1.0MPa的气体管道属于压力管道,你提供的数据压缩空气已经属于压力管道了,压力管道不能用 …压力管道不能用镀锌管?请问来自于哪里啊?
回复
10楼
你看一下截图,从管道材料设计技术规定上截下来的
回复
11楼
还有这个
回复