冷却水系统常见设计安装问题及对策
糕糕泡芙
2023年03月24日 09:53:56
只看楼主

一、冷却水系统原理图 二、冷却水管管径设计偏小导致主机高温保护

图片
一、冷却水系统原理图

图片


图片
二、冷却水管管径设计偏小导致主机高温保护

杭州某酒店螺杆机在夏季外界环境温度高时一直跳高温保护,检查冷却塔并没有偏小,后检查管路发现管径偏小导致水流量不足,冷却塔无法发挥应有的能力,在外界温度不高时,机组勉强还能正常运行,当外界环境温度过高时,机组进水流量小且进水温度高,导致机组冷凝效果不好,最后跳高温保护无法启动。后更改管路,将管径放大,以上问题得到解决。 


图片


三、冷却水泵扬程偏小导致机组水流保护

广州某酒店安装水冷螺杆机组,调试过程中机组无法开启,故障代码显示水流保护。检查管路、过滤器都无堵塞,管径也符合要求,后发现冷却水泵扬程只有 18 米,而系统要求为 24 米,水泵扬程严重偏小导致水流量偏小, 水流开关无法冲开机组出现水流保护,于是更换水泵后机组正常运行。

冷却水泵的扬程需要克服 

1)、机组的冷凝器阻力 

2)、管道沿程局部阻力 

3)、冷却塔的高位差 

4)、冷却塔的喷雾压力。

图片

在选择冷却水泵时需要仔细核实冷却塔的各种参数,冷却水泵的扬程选择按照下述公式选取。

冷却水泵扬程计算公式:H={ P1+P2+P3+ 0.04?L?(1+ K)}?n
式中 

H——水泵所需扬程,m;

P1——空调主机机组冷凝器阻力,m;

P2——冷却塔喷水口与落水盘之间的高度差,m;

P3——冷却塔布水器喷口的喷雾压力( 圆形逆流冷却塔约为 2---5mH2O,) ,m;

L——最不利环路总长,m;

K——最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值( m),一般 K 取 0.3~0.5;

n——安全系数,一般取 1.1~1.2。


图片
四、冷却塔设计安装常见问题及对策

(1)冷却塔类型及运用

冷却塔按照形状分为方形与圆形,按照水流向分为横流与逆流, 一般常用的为方形横流冷却塔与圆形逆流冷却塔两种。其中方形横流冷却塔占地面积小,噪音低,方便几台拼装,但是造价高;圆形逆流冷却塔造价低。以上两种根据噪音标准又可分为普通型、低噪音型与超低噪音型。冷却塔一般用于水冷机组(水冷螺杆、水冷立柜等),与机组的冷凝器相接,多安装于建筑的裙楼或者楼顶,也可用于工业场所冷却。

图片


(2) 冷却塔流量选择偏小导致机组高温保护 

杭州北方酒店使用 LSSLGS680S 水冷螺杆机 1 台,冷却塔在楼顶, 制冷运行时时常高压保护停机。检查主机的进出水温度发现,冷却水进水温度到达 35 度, 机组冷凝不好导致高压保护。进而检查冷却塔额定冷却流量 150m3/h, 主机额定冷却水流量为 141m3/h, 但杭州的外界湿球温度高,冷却塔选型应该加大, 后增加一台冷却塔机组运行良好。

冷却塔不能单纯按机组额定流量选择,应该根据当地的空气温湿度对冷却塔的能力进行修正后选择相应的流量。

按照机组额定流量选择发生设计失误的原因有: 

1)、冷却塔参数的测试工况为进风湿球温度 27℃,而设计项目的当地外界环境温度和这个温度有差异; 

2)、冷却塔的测试工况为进水温度 37℃,出水温度 32℃,而我们机组的进水温度为 30℃,出水温度为 35℃,两者有差异。

以上两个差异导致在简单的按照流量选型的过程中很容易造成冷却塔的选择偏小,尤其是上海、广州、杭州等湿球温度大的地区,最后导致机组运行故障或者机组在低效率下运行。各个地区推荐的冷却塔流量见下表: 

注:以上数据是根据当地空气调节设计温度(干球温度、湿球温度)计算出来,其他地区可以查找当地的环境温度,如果湿球温度与上述地区近似,可以根据上表选取冷却塔流量,上表各地温度如下表: 


(3) 冷却塔安装位置不当导致机组高温保护 

北京某干部活动中心,使用水冷螺杆机组,制冷运行时出现机组高压保护,检查发现水泵、管路及冷却塔流量都正常,但冷却塔安装在裙楼楼顶,四周被广告牌挡死导致通风不畅,冷却水供水温度达 36 度机组高压保护,因广告牌无法拆除,后将冷却塔安装高度提升高于广告牌,机组未再出现保护。

冷却塔安装位置要通风散热良好,周边应无广告牌等摭挡物。


(4)多台冷却塔并联设计安装不当导致机组水流开关保护

例 温州某市场水冷螺杆机经常出现冷却水流量开关保护,检查发现冷却塔采用两台并联,且一大一小,在运行过程中出现:小冷却塔溢水, 大冷却塔缺水吸入大量空气到总水管中,导致水流开关保护动作。后在在两台塔之间增加水平衡管, 并将两台冷却塔的进、出水阀门由蝶阀改为闸阀,通过阀门调节各塔的水流量,未再出现上述问题。

图片


大小冷却塔并联,在管路之间水力很难达到平衡, 因此各塔之间一定要安装平衡管,并通过闸阀进行水力调节。

(5)多台冷却塔水位不平造成水流保护

例 杭州某工厂使用水冷螺杆机经常出现冷却水流开关保护,检查发现冷却塔采用三台并联,开机运行时出现一台缺水在补水,另外两台却在溢水,原因为一台冷却塔因安装位置所限,是不安装在同一平面上,水位差达 20CM,高的出现缺水吸入空气进行管路,导致水流开关保护。后将另两台冷却塔调整到同一高度,机组恢复正常。

当多台冷却塔并联时,一定要保证冷却塔水位在同一高度,各塔之间可增加平衡管,回水集管尺寸放大两号等措施来保持水力平衡。


本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除

知识点:冷却水系统常见设计安装问题及对策

冷却水系统的设计



阿巅2019
2023年05月10日 12:03:24
2楼

方便分享一下吗,万分感谢!

回复

相关推荐

APP内打开