了解冷却水、冷凝水系统,从这里开始!
孤山细雨
2023年05月24日 09:19:34
来自于中央空调
只看楼主

了解冷却水、冷凝水系统,从这里开始! 一、冷却水系统的设计步骤 1、冷却水泵和冷却塔的设置 每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压头才能防止水汽化。冷却塔多为开放式并配风机,使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果。塔内装有高密度的亲水性填充材料,常用的冷却塔有逆流型和直交流型两种。冷却水塔应设置补水管(带浮球阀),溢水管和排污管。

了解冷却水、冷凝水系统,从这里开始!

一、冷却水系统的设计步骤

1、冷却水泵和冷却塔的设置

每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。2、冷却水系统管径的确定

一台冷水机组配置一台冷却塔和一台冷却水泵时,冷却水管路的管径可按冷却塔的进、出水口接管管径确定;一台冷却塔供几台冷水机组时,各台冷水机组的冷却水进、出水管管径与该冷水机组冷凝器冷却水接管管径相同。冷却塔的进、出水管管径与冷却塔的进、出水口接管管径相同。


或参考以下列表选择冷却水管管径: 冷却水管速算表:


3、冷却水泵的选择


(1)冷却水泵流量的确定

冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。


(2)冷却水泵扬程的确定

冷却水泵的扬程可按下式进行计算:

H=1.1*(P1+Z+P3)

式中:P1------冷水机组冷凝器水压降,mH2O,可以从产品样品中查出;

Z------冷却塔开式段高度Z(或冷却水提升的净高度),mH2O;

P2------管道沿程损失及管件局部损失之和,mH2O。


作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O;沿程损失可取每100米管长约为6mH2O。若冷却水系统供、回水管长为L(m),则冷却水泵扬程的估算值为:


H=P1+Z+5+L*0.06mH2O式中符号含义同上。


4、冷却塔的选择


首先根据冷却塔的安装位置的高度、周围环境对噪声的要求等,确定冷却塔的结构形式。

冷却塔的冷却水量,是根据制冷机所需的冷却水量,并根据室外空气的湿球温度进行修正来确定的。

当设计条件与冷却塔制造厂提供的产品性能表条件不同时,应根据产品样本给出的冷却塔的热工性能曲线或资料进行修正。

型号规格确定后,复核所选冷却塔的结构尺寸是否适合现场的安装条件,并根据冷却塔的运行重量,核算冷却塔的运行重量,核算冷却塔安装位置的楼板或屋面结构的承受能力,以确保安全。


二、冷凝水管路系统的设计步骤


各种空调设备(一般为末端设备)在运行过程中,其表冷器的表面温度,通常低于空气的露点温度,因而其表面会结露,产生的冷凝水,必须设置管路及时排走。



1、冷凝水管设计及布置要求


(1)冷凝水管宜采用聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管。采用聚氯乙烯塑料管时,一般可保温层;采用镀锌钢管时,需加保温。


(2)当空调器附近有下水管或地沟时,空调器设水管将冷凝水就近排放至下水管中或地沟内。


(3)空调器无法就近排放时,则需用冷凝水管将空调器的冷凝水管集中排至下水管或地沟。


(4)风机盘管凝结水盘的泄水支管坡度,不宜小于0.01,其他水平支干管,沿水平方向,应保持不小于0.008的坡度,且不允许有积水部位。



2、冷凝水管管径的确定

直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径,应与接水盘接管管径一致,可以从产品样本中查得。

需设冷凝水管时,水管的管径,应根据通过冷凝水的流量计算确定。

一般情况下,每1KW的冷负荷每小时产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水。

通常可依据与该段连接的空调器的总冷量Q(KW),按下表选定:

冷凝水管管径选择


免费打赏

相关推荐

APP内打开