冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为30℃,出温度为35℃, 冷水机组冷却水温越低,冷水机组的冷凝压力越低,所以在一定范围内降低冷水机组冷却水进水温度可提高冷水机组的性能系数,但也会造成其它的问题。 一、冷凝器出水温度过低的影响
冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为30℃,出温度为35℃, 冷水机组冷却水温越低,冷水机组的冷凝压力越低,所以在一定范围内降低冷水机组冷却水进水温度可提高冷水机组的性能系数,但也会造成其它的问题。
如果冷凝器的出水温度低,也就意味着冷凝饱和温度低和冷凝压力低, 我们知道冷凝器和蒸发器的压差等于冷凝器的饱和压力-蒸发器的饱和压力,在蒸发器的工作条件不变的情况下,冷凝器的饱和压力降低了,自然而然压差也就降低了, 此时就可能存在流动到蒸发器的冷媒过少,从而引起机组低压报警。
多数品牌的冷水机组采用的是闭式电机,采用的是冷媒进行冷却,如下图所示,来自冷凝器的小部分冷媒被喷射到电机的定子绕组,在吸收热量后再回到蒸发器,因此冷媒的流动阻力同样需要冷凝器和蒸发器的压差进行克服。 如果冷凝器的出水温度过低,进而导致冷凝压力过低,就很有可能触发电机过热保护。
目前大多数冷水机组的压缩机都采用的是滑动轴承,需要润滑油持续润滑, 如果长期工作在低冷凝器出水温度工况,机组很可能会缺油并报警。
冷水温度过低,那么
冷凝压力也会过低,容易造成
离心式冷水机喘振。
冷凝器出水温度(或饱和温度)越低,系统的综合运行效率就越高,因此 如果出水温度过高,将会影响整机的运行效率;
冷凝器出水温度越高,也就意味着冷凝饱和压力越高,对于离心机而言,运行压比也会增大,此时就有可能触发 喘振保护 ;此外,由于冷凝压力的升高,工况也变得更恶劣,如果此时用户负荷较大,也可能导致 运行功率或电流较大。
在高温条件下, 铜管更容易结垢 ,从而影响换热性能。
冷凝器出水温度越高,也就意味着冷凝器压力越高;我们知道冷凝器属于容器,有一定的安全设计范围,因此机组会设置安全保护值对冷凝器进行保护,一旦超过该安全余量值, 机组便会报警停机 。
一般情况下,引起冷凝器温度升高的原因主要还是冷却水的问题,通常有以下四种情况:
正常的安装位置一般是进水管低,出水管高,及“低进高出”,如果进水管位置高,冷却水不可能全部在冷凝器内盘旋盛满,传热面积就会变小,制冷剂蒸气得不到有效的冷凝,从而使得冷凝器表面温度升高。
导致冷凝器中冷却水管内壁结垢,热阻增大,影响了制冷剂和冷却水之间的热交换,降低了传热效果。这种故障,在使用时间长且未定期清洗的冷水机组中常有发生。解决的方法是清除水垢。
水冷式冷凝器是靠冷却水来带走制冷剂蒸气冷凝器时释放的潜热,因此冷却水压力不够,流量达不到额定要求,散热能力就会受到限制,最终引起冷凝器外表面温度升高。
冷却水温度越高,制冷剂冷却温差就越小,传热量也就越小,制冷剂就不能得到有效的冷却,冷凝器表面温度就会升高。