本帖最后由 仙人球 于 2014-6-26 15:25 编辑 管涌的抢救办法一、抢补措施 为防止管涌对周围环境造成大的影响,施工单位会同有关专家积极商讨对策,暂停基坑开挖,采取“支、补、堵、降”的有效措施,迅速控制了险情。 措施如下: (1)对支撑结构(钢支撑、钢围檩等)进行排查补强,确保围护的整体安全。 (2)以渗漏点为中心,在四周堆码土袋墙反压封堵。 (3)在四周扩大土袋墙围堵范围并浇注砼,在继续增加反压重量的同时将土袋墙连为一个整体遏止涌水。
一、抢补措施
为防止管涌对周围环境造成大的影响,施工单位会同有关专家积极商讨对策,暂停基坑开挖,采取“支、补、堵、降”的有效措施,迅速控制了险情。
措施如下:(1)对支撑结构(钢支撑、钢围檩等)进行排查补强,确保围护的整体安全。
(2)以渗漏点为中心,在四周堆码土袋墙反压封堵。
(3)在四周扩大土袋墙围堵范围并浇注砼,在继续增加反压重量的同时将土袋墙连为一个整体遏止涌水。
(4)基坑南侧原婺江路(现施工便道)禁止施工车辆通行。
(5)加强坑内降水措施,降低水头差。
(6)现场不间断的进行监测,为进一步采取措施提供依据。
抢补措施完成后,及时采取高压旋喷及注浆的方法,对围护结构渗漏点外侧进行加固。
二、根据管涌发生的具体情况选用如下抢护方法
(一)反滤围井
此法一般适用于背河地面或基坑出现数目不多和面积较小的管涌,以及数目虽多,但未连成大面积,可以分片处理的管涌群。根据所用材料不同,具体做法有以下几种。
1、砂石反滤围井
在抢筑时,先将拟建围井内杂物清除干净,并挖去软泥约20cm,周围用土袋排垒成围井。围井高度以能使水不挟带泥沙从井口顺利冒出为度。并应设排水管,以防溢冲塌井壁。围井内径一般为管涌口直径的10倍左右,多管涌时四周也应留出空地,以5倍直径为宜。井壁与堤坡或地面接触处,必须做到严密不漏水。井内如涌水过大,真筑反滤料有困难时,可先用块石或砖块袋装填塞,待水势消杀后,在井内再做反滤导渗,即按反滤的要求,分层抢铺粗料、小石子和大石子,每层厚度20cm~30cm,如发现填料下沉,可继续补充滤料,直到稳定为止。如一次铺设未能达到制止涌水带沙的效果,可以拆除上层填料,再按上述层次适当加厚填筑,直到渗水变清为止。
2、梢料反滤围井
在缺少砂石的地方,抢护管涌可采用梢料代替砂石,修筑梢料反滤围井。细料可采用麦秸、稻草等,厚20cm~30cm;粗料可采用柳枝、芦苇等,厚30cm~40cm;其他与砂石反滤围井相同。但在反滤梢料填好后,顶部要用块石或土袋压牢,以免漂浮冲失。
3、土工织物反滤围井
土工织物反滤围井的抢护方法与砂石反滤围井基本相同,但在清理地面时,应把一切带有尖、棱的石块和杂物清除干净,并加以平整,先铺符合反滤要求的土工织物。铺设时块与块之间要互相搭接好,四周用人工踩住土工织物,使其嵌入土内,然后在其上面填筑40cm~50cm厚的一般砖、石透水料。
(二)无滤减压围井(或称养水盆)
此法适用于当地缺乏反滤材料,临背水位差较小,高水位历时短,出现管涌险情范围小,管涌周围地表较坚实完整且未遭破坏,渗透系数较小的情况。具体做法有以下几种。
1、无滤层围井
在管涌周围用土袋排垒无滤层围井,随着井内水位升高,逐渐加高加固,直至
制止涌水带沙,使险情趋于稳定为止,并应设置排水管排水。
2、无滤水桶
对个别或面积较小的管涌,可采用无底铁桶、木桶或无底的大缸,紧套在出水口的上面,四周用土袋围筑加固,靠桶内水位升高,逐渐减小渗水压力,制止涌水带沙,使险情得到缓解。
3、背水月堤(又称背水围堰)