我所在的工地上有一个小结构物基坑设计下挖深度13米,现在下挖到12米时出现管涌,请教论坛内的大侠有何经济实用方法能够很快使该小结构物基坑能够达到验收条件?
我所在的工地上有一个小结构物基坑设计下挖深度13米,现在下挖到12米时出现管涌,请教论坛内的大侠有何经济实用方法能够很快使该小结构物基坑能够达到验收条件?
2楼
管涌情况,沙层有泉眼
回复
3楼
导。如果流量有限,泉眼集中,用小涵管把泉眼套住,铺排水管引到基坑边抽排。
回复
4楼
旁边开挖小基坑,大功率水泵抽排。开挖的基础不要浸泡太久。
回复
5楼
做降水井,或者采用化学堵漏王进行封堵!
回复
6楼
在结构线以外开挖临时集水井,把水导过去继续开挖至设计高程,开挖完浇混凝土时应该跟监理设计协商。如果地下渗水太大,一般是让设计拿封堵方案,因为这个设计到客观因素引起的变更索赔。渗水不大的话,处理起来成本不高,一般就自己堵了。无非是灌浆或者用水玻璃堵孔,或者垂直引管,浇完混凝土后后期灌浆封堵!个人认为报监理,让设计出方案会比较好。
回复
7楼
回复
8楼
集中渗漏采用锚固剂或者水玻璃灌浆堵漏。。。
如果是地下水位以下导致基坑水位过高。。。可以在四周打降水井抽水。。。
南水北调焦作一段二标,基坑开挖就是在四周打的降水井,最开始准备搞防渗墙的方案被否决。。
回复
9楼
我支持楼上的见解!
导。如果流量有限,泉眼集中,用小涵管把泉眼套住,铺排水管引到基坑边抽排。
回复
10楼
管涌处理的原则是:上堵下排,反滤压重,保护管涌出口
回复
11楼
一般引导,二般封堵,三班抽排
回复