围埝出现管涌,如何处理啊!请大家伸出援助之手
liangcheng1977
2005年05月30日 15:25:24
只看楼主

具体情况如下:护岸堤心是充填砂袋,外侧是模袋混凝土护面,内侧回填了一些石块,前段时间在低潮时,内侧的水位比外侧高,护岸的外侧底脚出现了几处“泡泉”现象,有混水,才几天时间,护岸顶面已发生塌陷了,具体情况可以见附件的图片。请各位同行能提供一些处理管涌的方法、资料等,万分感谢!! 对不起!我的积分不足,无法给大家送分!

具体情况如下:
护岸堤心是充填砂袋,外侧是模袋混凝土护面,内侧回填了一些石块,前段时间在低潮时,内侧的水位比外侧高,护岸的外侧底脚出现了几处“泡泉”现象,有混水,才几天时间,护岸顶面已发生塌陷了,具体情况可以见附件的图片。
请各位同行能提供一些处理管涌的方法、资料等,万分感谢!!
对不起!我的积分不足,无法给大家送分!

1117438243921.JPG

免费打赏
mecho950
2005年05月31日 09:35:09
2楼
具体情况我不是很清楚,到底是围堰还是大堤,堤身(基)土质情况怎样?内外都有水出现管涌的确较难处理,但目前需要做的是阻止进一步恶化,可在冒水处填砂砾石滤料或压砂袋阻止堤身(基)细颗粒进一步被淘刷.因为是临时工程,我想可能的话可沿堤线进行高压喷射灌浆临时处理,当然此时堤身(基)内水流速较大,灌浆时可掺入水玻璃或采用双液灌等措施施灌.纯属个人建议,仅供参考!
回复
gaopen
2005年05月31日 14:48:54
3楼
看你的资料不难看出管涌的情况比较严重,你现在应做的是:1找出管涌的部位2查出此地层的具体地址情况。根据要求可以采取永久性的和临时性的两种方法,高压喷射灌浆肯定是永久性的,但此时我看不太适合,应先将管涌事故处理妥当以后再使用比较妥当!
回复
病猫
2005年05月31日 20:51:41
4楼
同意楼上的意见,找到进水处用沙袋或砂石用车载一次性大量倒入进水处,水小点时用沙再填。
回复
gaolianquan111
2006年04月27日 15:23:03
5楼
围堰后出现管涌,可在围堰后用沙压住,同时在围堰上游找出渗水眼,若水眼较小,用大锅扣住再填粘土堵住。这是防汛常用方法。
回复
gaolianquan111
2006年04月27日 15:26:55
6楼
若渗水眼大,用防渗土工布盖住,在再用编织代灌土压住即可。
回复
maoqisheng
2006年04月27日 20:12:53
7楼
在水小时采取措施将冒水先压下去,(通过压隔水层等措施),在考虑用高压灌浆江漏水通道封住,若再有流水可考虑设置滤层将水导走。
回复
正午焰阳
2006年04月28日 08:04:34
8楼
5楼的方法可取:

先找出上游漏水点,确定位置后在抛填堵漏
回复
wjsdfyt
2006年04月29日 19:38:26
9楼
要看实际情况,原则上:前堵后排,中间设置防渗构造!这方面的参考资料好多的.
回复
qm-bai
2006年04月30日 15:26:42
10楼
看来真挺严重的啊..如果是围堰的话都还好解决...
回复
xieshi
2006年05月01日 11:10:09
11楼
如果是围堰,基坑先暂停抽水,让内外水平衡后,再进行处理。
回复

相关推荐