基坑深12m,挖好后三天出现管涌如何处理?
cwcroom
cwcroom Lv.3
2011年09月15日 18:13:57
来自于建筑施工
只看楼主

基坑深十二米,挖好后三天,出现管涌,很大,如何处理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 18:28 编辑 ]

基坑深十二米,挖好后三天,出现管涌,很大,如何处理?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 18:28 编辑 ]
免费打赏
zkyxs
2011年10月27日 16:37:12
2楼
出现管涌,
回复
fanxlscut
2011年10月28日 10:37:38
3楼
你先要把情况介绍清楚啊,结构类型基础形式是桩基还是筏板,起码也发个图看下。你这么笼统别人好难回答的。
回复
mohawk
2011年10月28日 12:26:04
4楼
降水不够,立即降水,如果管涌较大,可能引起周边地基下沉,对周边建筑物有较大甚至严重影响。请地勘及设计单位立即到现场确定措施。
回复
f0462229
2011年11月01日 12:04:46
5楼
扔石头 是大石块 先止住
回复
mthinking
2011年11月03日 20:11:22
6楼
先用反滤围井应急,阻止沙或土涌出(水可以流出),然后叫勘察单位进场,查找原因,再采取措施,
回复
baidulaomu
2011年11月06日 10:15:19
7楼
请问是坑底还是坑壁,坑底管涌的话应该是降水不到位,深基坑一般坑内+坑外深井降水,你可以安排人测量下水位在什么地方,一般要低于坑底标高1-2米;如果是坑壁管涌的话,得看你们是做得什么围护结构,放坡喷锚的话要及时排出坑壁滞水,同时加强抽水。临时处理可以采用高压注浆封堵管涌口,同时加强基坑围护、和周边房屋、土体的 监测,分析真正原因后采取措施补救,等到监测数据稳定后则排出风险。
回复
qtxyszl
2011年11月08日 10:38:21
8楼
你先要把情况介绍清楚啊,结构类型基础形式是桩基还是筏板,起码也发个图看下。你这么笼统别人好难回答的。先把现场处理好,不要出现塌方什么的安全事故,然后解决技术问题
回复

相关推荐