一个车库排烟量计算的问题
海参
海参 Lv.8
2014年06月12日 12:15:46
来自于通风排烟
只看楼主

一个车库2100平方,减去楼梯,前室等房间剩下1900,那么它是不是还应该分两个防烟分区?算排烟量也得减掉那些房间的面积?

一个车库2100平方,减去楼梯,前室等房间剩下1900,那么它是不是还应该分两个防烟分区?算排烟量也得减掉那些房间的面积?
免费打赏
张光仁__水暖
2014年06月12日 12:40:18
2楼
做自动灭火系统 地下室车库最大一个防火分区可以4000 防烟分区可以2000 你这个不用划分了
回复
张光仁__水暖
2014年06月12日 12:41:00
3楼
风量计算要减去没有用的地方 比如机房 楼梯间 等等 要是有加我QQ 295562725
回复
云飘飘
2014年06月13日 06:35:43
4楼
防烟分区最好控制在500平米范围内,太大,风管也大,设备也大,地下室空间本来就小。
回复
mofgyc
2014年06月13日 09:46:32
5楼
车库防烟分区2000平,楼梯间应该是有自己的防排烟方式,不计入这2000平,不用再分了
回复
农民
2014年06月13日 10:48:24
6楼
mofgyc 发表于 2014-6-13 09:46 车库防烟分区2000平,楼梯间应该是有自己的防排烟方式,不计入这2000平,不用再分了你的观点我认可~
回复
海参
2014年06月13日 12:17:41
7楼
好的,谢谢各位大神解答!