一个车库2100平方,减去楼梯,前室等房间剩下1900,那么它是不是还应该分两个防烟分区?算排烟量也得减掉那些房间的面积?
一个车库2100平方,减去楼梯,前室等房间剩下1900,那么它是不是还应该分两个防烟分区?算排烟量也得减掉那些房间的面积?
2楼
做自动灭火系统 地下室车库最大一个防火分区可以4000 防烟分区可以2000 你这个不用划分了
回复
3楼
风量计算要减去没有用的地方 比如机房 楼梯间 等等 要是有加我QQ 295562725
回复
4楼
防烟分区最好控制在500平米范围内,太大,风管也大,设备也大,地下室空间本来就小。
回复
5楼
车库防烟分区2000平,楼梯间应该是有自己的防排烟方式,不计入这2000平,不用再分了
回复
6楼
mofgyc 发表于 2014-6-13 09:46 车库防烟分区2000平,楼梯间应该是有自己的防排烟方式,不计入这2000平,不用再分了你的观点我认可~
回复
7楼
好的,谢谢各位大神解答!
回复