谁有小型斜管沉淀器的设计方案
a786865807
a786865807 Lv.7
2014年06月05日 08:33:34
来自于水处理
只看楼主

最近公司要做。头疼

最近公司要做。头疼
免费打赏
a786865807
2014年06月05日 08:35:08
2楼
这是我设计看看有什么问题
回复
a786865807
2014年06月05日 14:13:30
3楼
怎么没人看看的。无语啊
回复
benxiaozihaha
2014年06月05日 14:17:33
4楼
不太懂,来学习下
回复
a786865807
2014年06月06日 11:15:34
5楼
这是地中结构。大家来看看哪种好点
回复
曝气软管之父
2014年06月06日 17:04:49
6楼
斜管位置偏低了,再抬高一点。
斜管沉淀池是由;泥斗(高约0.8-1米)、沉淀区(高约0.5-0.1米)、斜管过滤区(0.866米)、斜管保护区(斜管之上0.1米+堰槽的高度)直至出口。
你的沉淀池中的斜管,基本在中间,沉淀区好像太低,甚至没有了。这样沉降、过滤效果肯定有问题。
沉淀区是直接沉降大粒污泥的,斜管过滤区是过滤微小颗粒污泥的。
如果斜管安装较低,那大粒污泥也会进入斜管。会有什么问题,自己想想?
回复
曝气软管之父
2014年06月09日 18:46:10
7楼
楼主呢?怎不见回复!
回复
曝气软管之父
2014年06月11日 19:05:05
8楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2014-6-11 19:09 编辑

楼主4月22日就整了一大堆的沉淀池图纸(
一批斜管沉淀池的CAD图纸
),居然还未搞清沉淀池的基本要点。
跑到这里说;“最近公司要做。头疼”,不知是真是假!
回复
a786865807
2014年06月16日 08:50:11
9楼
这几天有点事。没看到不好意思

回复
a786865807
2014年06月16日 08:53:47
10楼
这个是钢制的 。和池子不太一样
回复
a786865807
2014年06月16日 08:54:22
11楼
也不能做的太高啊


回复