关于单台中置柜是否可以即进线又出线
tianzhiking
2014年05月29日 18:32:04
只看楼主

因原用负荷开关加熔断器保护变压器,现要求改用断路器保护变压器,现在的问题是单台800宽的中置柜能否上进上出(进线过个真空断路器后就出线),因本人看了西门子、ABB、施耐德的一次方案都没有明确的画出进线过断路器后立即出线,都是进线过断路器到自己柜体内的母线了。希望能传我个单台中置柜上进上出的样本。谢谢大侠。

因原用负荷开关加熔断器保护变压器,现要求改用断路器保护变压器,现在的问题是单台800宽的中置柜能否上进上出(进线过个真空断路器后就出线),因本人看了西门子、ABB、施耐德的一次方案都没有明确的画出进线过断路器后立即出线,都是进线过断路器到自己柜体内的母线了。希望能传我个单台中置柜上进上出的样本。谢谢大侠。
免费打赏
nante2
2014年05月30日 09:42:30
2楼
没有这样做的,除非你要做一台非标的KYN柜
回复
mr_chen188
2014年05月31日 21:09:32
3楼
可以的 柜子得加深 但是检修不方便
回复
zljsyc
2014年06月01日 09:23:33
4楼
样本上基本找不到,是非标方案,但可以做,中间的母线室不穿母线,直接把进线电缆接到上静触头的引出母线端,出线电缆在柜体后部穿出来。就是安装时不太方便而已。
回复
lxy11_
2014年06月01日 11:33:46
5楼
同意楼上说的,可以做到。
回复
开心老爸
2014年06月02日 06:40:46
6楼
做不到的。因为隔离开关是必须要的
回复
lingxuct
2014年06月02日 07:59:40
7楼
标准柜子没有在一个柜子同时进出线的,楼主原负荷开关接变压器,没必要换断路器,想做电流保护,请设法装电流互感器和负荷开关的电动跳闸机构。
回复