关于室外消防管道以及室外消火栓布置的几个问题探讨
太阳当空照
2014年05月27日 08:22:53
只看楼主

1.室内室外消防管道 是否可以合用,如果可以合用,比如一个厂区只有2集中的车间有室内消火栓,其他均没有,室内消火栓用水量10 室外40 如合用的话室外消火栓管道为DN200,请问 是不是室外所有的管道都要用DN200还是 把这2个有室内消火栓的车间外侧做一圈DN200的接入泵房 室外消火栓管道用DN150的接在DN200的管道上。2.室外消火栓是否要保护到建筑物的每个面,例如沿街商服,商服临街侧 由于其他条件限制无法布置消火栓,只在商服院内布置是否可以。

1.室内室外消防管道 是否可以合用,如果可以合用,比如一个厂区只有2集中的车间有室内消火栓,其他均没有,室内消火栓用水量10 室外40 如合用的话室外消火栓管道为DN200,请问 是不是室外所有的管道都要用DN200还是 把这2个有室内消火栓的车间外侧做一圈DN200的接入泵房 室外消火栓管道用DN150的接在DN200的管道上。
2.室外消火栓是否要保护到建筑物的每个面,例如沿街商服,商服临街侧 由于其他条件限制无法布置消火栓,只在商服院内布置是否可以。
免费打赏
chyw19900817
2014年05月30日 12:13:09
12楼
我是过来学习的
回复
小小菲菲
2014年06月03日 11:11:18
13楼
我是过来学习的,感谢楼主
回复
hufujun2011
2014年06月03日 22:13:42
14楼
室内消火栓和室外消火栓是两个独立系统。。。不能接一起。。。
回复
qq_1396243601020
2014年06月04日 13:22:25
15楼
恩啦,么么哒啊
回复
dengdaizhong
2014年06月07日 07:28:46
17楼

资料不错,谢谢分享。
回复
cm0721
2014年06月07日 14:45:02
18楼
来学习 谢谢楼主 分享
回复
david200901050
2014年06月07日 18:01:13
19楼
学习啦;谢谢!
回复
gaohoo
2014年06月14日 18:00:25
20楼
1、室外消防管网按小区建筑外围布置,管径按计算确定,于是按DN200。
2、室外消火栓的布置位置按规范的间距来设置,详见《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006
)8.2.8 室外消火栓的布置的有关规定。
回复
lijz1027
2014年06月15日 22:30:31
21楼
我是过来学习的
回复
lijz1027
2014年06月15日 22:32:50
22楼
学习了,顺便过来拿分的。