书上都说单相接地电容电流。如果线路较长,正常工作时候10kv电缆线路上是不是也有电容电流,提供容性无功?10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?
书上都说单相接地电容电流。如果线路较长,正常工作时候10kv电缆线路上是不是也有电容电流,提供容性无功?10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?
2楼
电容电流的近似值为
Ic=UL/10(A)
其中:Ic--电容电流(A);U-线路电压(kV);L-线路长度(km);
电缆线路相当于一只大电容,在计算其充电功率时,可应用电容器的无功功率计算公式:
Qc=UcIc=Ic2Xc=ωCUc2
其中:Qc-无功功率(var);Uc-电容器两端电压(V);Ic-电容电流(A);Xc-电容电抗(Ω);ω-角速度;C-电容量(F)。
回复
3楼
偶喜欢用通俗简单的方法,10KV系统电缆的电容电流可按1A/km计算,但不要考虑用它作无功补偿!
回复
4楼
计算如楼上两位所述。但应注意的是,此公式结果的电容电流是3倍的单相电容电流。在计算单相对地电容或隔离开关的分断能力时要除以3。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-5-3 08:22 偶喜欢用通俗简单的方法,10KV系统电缆的电容电流可按1A/km计算,但不要考虑用它作无功补偿!如果线路很长,1、20km的话,轻载的话,可能产生超前无功吧?我只要想了解这个!
回复
6楼
dianqipanli 发表于 2014-5-3 04:52 电容电流的近似值为Ic=UL/10(A)其中:Ic–电容电流(A);U-线路电压(kV);L-线路长度(km);UC是线电压还是相电压?
回复
7楼
371_163 发表于 2014-5-4 09:43 如果线路很长,1、20km的话,轻载的话,可能产生超前无功吧?我只要想了解这个!有电容电流了,不是想要的都可以计算了?
回复
8楼
371_163 发表于 2014-5-4 09:45 UC是线电压还是相电压?线路电压应该是线电压。
回复
9楼
电压应该是线电压:)
回复
10楼
路过学习了!!!
回复
11楼
你要计算电容电流目的不会是进行常规的无功补偿吧?
回复