关于主网的中置柜
zhaokc
zhaokc Lv.7
2014年04月30日 10:35:23
只看楼主

用于主网(变电站)的中置柜,在设计、生产以及工艺上,有哪些是与配网或用户工程不同的,或要特别注意的?特别大电流柜的通风散热方面。

用于主网(变电站)的中置柜,在设计、生产以及工艺上,有哪些是与配网或用户工程不同的,或要特别注意的?特别大电流柜的通风散热方面。
免费打赏
ysh0592
2014年05月03日 15:52:46
2楼
沙发 帮你顶下
回复
mutianyan2004
2014年05月05日 16:02:40
3楼
本帖最后由 mutianyan2004 于 2014-5-5 16:03 编辑

你说对了;对于设计来说,最大的差别就是电流大小(电流大的话要考虑散热、通风、涡流、动热稳定、铜排截面等等),其他的要求都一样。但是对于生产厂家来说,主网的要求一般比较严,很多要上五防锁。配网的设备要求一般比较少,特别是用户站,就更好糊弄了。。

来自成套厂的回复
回复
zhaokc
2014年05月05日 16:26:16
4楼
有人说主网4000A的母线桥,考虑温升,至少有1个面的要用不锈钢材料;母排固定不宜直接固定在绝缘子上,要通过母线夹,是不是一定如此?