配电室a里的配电柜里只有N排,没有PE排。想从这个配电室出线到b配电室,用3+1的电缆,在b配电室的配电柜内我想配N排和PE排,总进线3+1电缆的+1芯作为PEN。柜子今天收到了,但是没有PE排,我给领导反映,说少发了PE排,我馈线到电机的电缆都是3+1的,我的+1那芯到时候接哪呢?领导却说a配电室就没PE排,b配电室再设PE排不对。我感觉他说的有问题,当时是他选定的那家开关柜厂家,他和厂家间肯定有一定关系。大家怎么看?
ccc___ 发表于 2014-4-29 16:06 TN-C-S系统的受电侧,一定要把接地装置做可靠,电源过来的PEN芯线一定要接到N排上,后做的接地装置引入PE …“TN-C-S系统的受电侧,一定要把接地装置做可靠,电源过来的PEN芯线一定要接到N排上,后做的接地装置引入PE(扁钢)到PE排上,再从PE排到N排接一根线(规格尽量大一点)。”多谢!我也是这么想的,准备自己用扁钢自己做PE排,长度和N排一样。和N排在进线柜内连接,和b配电室处的接地网引出的扁钢焊接,做重复接地。b配电室的配电柜所有的到电机的馈线的第4芯全部接到我的扁钢做成的“PE”排上。用两根40×4的扁钢并起来作为PE排怎么样?还是一根40×4的就够了呢?
回复
13楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-29 17:09 编辑 xinshiji168 发表于 2014-4-29 16:18 “TN-C-S系统的受电侧,一定要把接地装置做可靠,电源过来的PEN芯线一定要接到N排上,后做的接地装置引入 …3根185电缆,185电缆的PE芯有95吧,4X40只有160,还是从接地装置二个位置各引一根4X40的扁钢到PE排吧(柜内用一根也可以——进线附近接一根,离进线最远的柜再接一根)。
回复
14楼
ccc___ 发表于 2014-4-29 17:08 3根185电缆,185电缆的PE芯有95吧,4X40只有160,还是从接地装置二个位置各引一根4X40的扁钢到PE排吧( …“3根185电缆,185电缆的PE芯有95吧,4X40只有160,还是从接地装置二个位置各引一根4X40的扁钢到PE排吧(柜内用一根也可以——进线附近接一根,离进线最远的柜再接一根)。”接地极处已经回填了,现在只有一根40×4的扁钢引了出来。我想这次就引一根算了,下次再有项目注意这个事。我用的是3根YJV 3×185+1×70的电缆并接作为电源。我的扁钢PE排是钢材质的,和铜材质的比应该载流量差不少吧。
回复
15楼
较为正规的低压开关柜内部都是两个排的标准配置啊!而且相互绝缘。既可以运行TN-C,也可以运行TN-S系统。
怎么会没有PE排呢?
回复
16楼
B配电室配电柜肯定要设置PE排,进线是TN-S系统,后面就是五芯线了,地线应该要有地排接的。
回复
17楼
xinshiji168 发表于 2014-4-29 17:24 “3根185电缆,185电缆的PE芯有95吧,4X40只有160,还是从接地装置二个位置各引一根4X40的扁钢到PE排吧( …在有配电柜时,接地装置引入的接地线应不少于二条。
回复
18楼
谢谢了啊。。。。学习的好资料啊。。。。。
回复
19楼
确实深受启发
回复
20楼
beida_energy 发表于 2014-4-29 22:19 较为正规的低压开关柜内部都是两个排的标准配置啊!而且相互绝缘。既可以运行TN-C,也可以运行TN-S系统。 …呵呵呵什么意思
回复
21楼
丢成套厂的脸,从来没听过不装地排的,只有不装零排的。