配电室PE排的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年04月29日 14:03:57
只看楼主

配电室a里的配电柜里只有N排,没有PE排。想从这个配电室出线到b配电室,用3+1的电缆,在b配电室的配电柜内我想配N排和PE排,总进线3+1电缆的+1芯作为PEN。柜子今天收到了,但是没有PE排,我给领导反映,说少发了PE排,我馈线到电机的电缆都是3+1的,我的+1那芯到时候接哪呢?领导却说a配电室就没PE排,b配电室再设PE排不对。我感觉他说的有问题,当时是他选定的那家开关柜厂家,他和厂家间肯定有一定关系。大家怎么看?

beida_energy
2014年04月30日 20:43:58
22楼
zkp13949139327 发表于 2014-4-30 16:14 呵呵呵什么意思没看出啥意思?就是说,正规的成套柜应该是N排和PE排都装的,可以适合各种的接地系统的。他买的这个有点儿不对头!
回复
xinshiji168
2014年05月06日 14:16:18
23楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-5-6 14:24 编辑 beida_energy 发表于 2014-4-29 22:19 较为正规的低压开关柜内部都是两个排的标准配置啊!而且相互绝缘。既可以运行TN-C,也可以运行TN-S系统。 …领导说了a配电室就没PE排,我不应该在b配电室再设计PE排,让我以后再设计的话注意这个事。我只能苦笑,一笑了之吧,大家理解我的感受吧。我准备让电气施工人员加镀锌扁钢自己做PE排了。
回复
xinshiji168
2014年05月06日 14:19:02
24楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-5-6 14:23 编辑 云飘飘 发表于 2014-4-30 06:03 B配电室配电柜肯定要设置PE排,进线是TN-S系统,后面就是五芯线了,地线应该要有地排接的。领导说b配电室不应该有PE排,不懂装懂,还让我以后设计的时候注意再别设计PE排了。这个领导还是全公司电气的主管,我看他是想把公司所有的电气系统都保持在他自己的70年代的设计水平。同时是在为开关柜厂家偷工减料打掩护,以及暴露自己的无知。
回复
xinshiji168
2014年05月06日 14:20:56
25楼
成套电蜈蚣 发表于 2014-4-30 16:50 丢成套厂的脸,从来没听过不装地排的,只有不装零排的。这个成套厂不能代表所有成套厂的品质,这家就是以偷工减料著称的,不止这一次了,做的质量还差,还偷工减料,可是领导就是用他的,不服气也没办法。
回复
chintxiaomo
2014年05月06日 17:12:04
26楼
xinshiji168 发表于 2014-5-6 14:20 这个成套厂不能代表所有成套厂的品质,这家就是以偷工减料著称的,不止这一次了,做的质量还差,还偷工减 …对他无语,人家接地网哪里接呢
回复