配电室a里的配电柜里只有N排,没有PE排。想从这个配电室出线到b配电室,用3+1的电缆,在b配电室的配电柜内我想配N排和PE排,总进线3+1电缆的+1芯作为PEN。柜子今天收到了,但是没有PE排,我给领导反映,说少发了PE排,我馈线到电机的电缆都是3+1的,我的+1那芯到时候接哪呢?领导却说a配电室就没PE排,b配电室再设PE排不对。我感觉他说的有问题,当时是他选定的那家开关柜厂家,他和厂家间肯定有一定关系。大家怎么看?
a室tn-c到B可以改成tn-c-s啊!可设pe排,但pe排要做重复接地!
回复
3楼
a室tn-c到B可以改成tn-c-s啊!可设pe排,但pe排要做重复接地!:)
回复
4楼
jiangzhi0316 发表于 2014-4-29 14:24 a室tn-c到B可以改成tn-c-s啊!可设pe排,但pe排要做重复接地!配电室b的PE排我设计是要重复接地的,领导说的不允许在b设PE排是不对的吧?我觉1是有可能他对接地这一块确实模糊,另一方面也是在为开关柜厂家打掩护。一根10米长的40×5的铜排也值点钱吧。
回复
5楼
建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010
6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
跟领导说这是规范强条,电机的PE线要接到PE排上,才可能是TN-S系统。
回复
6楼
qsy 发表于 2014-4-29 14:49 建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010 6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配 …我看他的意思根本就是想TN-C老观念在作怪。
回复
7楼
配电室内改造很方便的,下面用的PEN线要改成TN-S系统就有点麻烦。
原配电柜内没有PE排,找几根镀锌扁钢打好螺栓孔,插进配电柜下部,与接地系统过来的扁钢连接好就可以了。
b配电室可以做TN-C-S系统,做来的配电柜又没有PE排,就把镀锌扁钢加进去。
回复
8楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-4-29 15:47 编辑 ccc___ 发表于 2014-4-29 15:26 配电室内改造很方便的,下面用的PEN线要改成TN-S系统就有点麻烦。原配电柜内没有PE排,找几根镀锌扁钢打 …多谢!我现在的想法就是,准备在b配电室的配电柜内用扁钢把几个配电柜全部接通,作为PE排,到电机的电缆的+1那芯接到这根“PE”排上。a配电室我不去改造他了。你看呢?b配电室我有重复接地。连接a、b配电室的3根3×185+1×70的电缆的1×70的那芯作为PEN。b配电室是我设计的,设计就是3相5线,TN-C-S,开关柜厂家偷工减料少发了PE排,而领导又和他们有关系。
回复
9楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-4-29 15:59 编辑 ccc___ 发表于 2014-4-29 15:26 配电室内改造很方便的,下面用的PEN线要改成TN-S系统就有点麻烦。原配电柜内没有PE排,找几根镀锌扁钢打 …“原配电柜内没有PE排,找几根镀锌扁钢打好螺栓孔,插进配电柜下部,与接地系统过来的扁钢连接好就可以了。”a配电室没有精力去管它了,我没注意他配电柜里面馈线至电机的3+1电缆的第4芯接在什么地方,会不会都接在N排上了?他的这个N排就叫做“PEN”了吗?请指教。
回复
10楼
偶想一定是PEN排了,所有接地需要的PE线都接在PEN排了。
回复
11楼
xinshiji168 发表于 2014-4-29 15:45 多谢!我现在的想法就是,准备在b配电室的配电柜内用扁钢把几个配电柜全部接通,作为PE排,到电机的电缆的 …TN-C-S系统的受电侧,一定要把接地装置做可靠,电源过来的PEN芯线一定要接到N排上,后做的接地装置引入PE(扁钢)到PE排上,再从PE排到N排接一根线(规格尽量大一点)。
回复