金属管道和金属桥架是否可以穿越防火卷帘门?可以的话该怎么防火处理
金属管道和金属桥架是否可以穿越防火卷帘门?可以的话该怎么防火处理
12楼
echieshin 发表于 2014-4-26 20:40 安装桥架的时候就应该考虑是否要穿防火卷帘,我目前所在的现场有一遍车库几趟桥架直穿了四趟卷帘,封堵后监 …设计院是说可以的,但监理不同意,说是起不到防火的作用
回复
13楼
桥架的防火等级应不低于卷帘。
桥架四周封堵密实,桥架内部也应该封堵密实。
参加过多次消防验收,消防检查的也就是这两方面。
回复
14楼
lqh808 发表于 2014-4-30 10:02 桥架的防火等级应不低于卷帘。桥架四周封堵密实,桥架内部也应该封堵密实。参加过多次消防验收,消防检 …非常感谢,祝你五一开心快乐
回复
15楼
不要穿卷帘门箱就可以了,四面采用与卷帘门板防火封堵。
回复
16楼
云飘飘 发表于 2014-5-2 06:10 不要穿卷帘门箱就可以了,四面采用与卷帘门板防火封堵。:handshake
回复
17楼
云飘飘 发表于 2014-5-2 06:10 不要穿卷帘门箱就可以了,四面采用与卷帘门板防火封堵。我们工地也遇到这情况过,用钢板和防火泥封堵好,监理说就这样吧 。这是当时设计没考虑好,后面也没办法咯,就只有这样
回复
18楼
一般要避开,绕旁边的墙体穿过。现场工程师和监理的责任,电气图纸设计不是100%适合现场,这些在施工前都应该变更位置。电缆桥架和各种管道一般都是注意避开梁底下方是防火卷帘的通道。
回复
19楼
jeffson-mo 发表于 2014-5-14 14:40 一般要避开,绕旁边的墙体穿过。现场工程师和监理的责任,电气图纸设计不是100%适合现场,这些在施工前都应 …非常感谢你的指导
回复
20楼
1、看图,防火卷量上方为结构梁,按常规,设计阶段应在梁上预留套管,后期做防火封堵。
且施工时应注意桥架安装高度及卷帘门尺寸。
2、能做到现在这样,只能说施工和监理都太不给力了。目前的情况是防火封堵都无法完成,且卷帘门上升时,肯定在撞到桥架底部,继续上升,直至电机烧坏。
3、问题很大哦。
回复
21楼
han5201feng 发表于 2014-5-16 18:11 1、看图,防火卷量上方为结构梁,按常规,设计阶段应在梁上预留套管,后期做防火封堵。且施工时应注意桥架 …非常感谢你的指导意见,在图审中没有注意这个
回复