一用一备和互为备用有何优缺点?
小羽毛
小羽毛 Lv.5
2014年04月22日 09:15:35
只看楼主

举个例子,一级负荷用户,2路10kV电源,做成一用一用一备还是互为备用?听说供电公司都会做成一用一备,为什么要这样做?我觉得做成互为备用可以减少主供电源的容量,互为备用有什么缺点?(定义我清楚)[url=http://bbs.co188.com/thread-8877304-1-1.html][/url]

举个例子,一级负荷用户,2路10kV电源,做成一用一用一备还是互为备用?
听说 供电公司都会做成一用一备,为什么要这样做?
我觉得做成互为备用可以减少主供电源的容量,互为备用有什么缺点?
(定义我清楚)[url=http://bbs.co188.com/thread-8877304-1-1.html][/url]
免费打赏
xiaokouchangkai
2014年04月29日 23:34:26
2楼
一用一备大部分为冷备用,互为备用基本都是热备用,看负荷等级和供电部门要求
回复
txl_1987823
2014年05月03日 21:40:30
3楼
支持和感谢!
回复
liyongjing12
2014年05月03日 22:30:00
4楼
还是搞不明白!求详解!求高手!
回复
xiutiexia
2014年05月03日 22:33:12
5楼
坐等高手回复
回复
hanke1989
2014年06月12日 15:32:47
6楼
一主一备(也就是你说的一用一备),容量费固定的,没必要开两台变压器,考虑损耗和不确定因素万一2台因出线故障引发停机,那还起到备用的作用吗
回复
tanhairong100
2014年06月13日 21:05:01
7楼
等求高手解说、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
online1939
2014年06月16日 00:05:26
8楼
一用一备备用容量50%互备用备用容量100%从靠性上讲当者靠性高了从经济性上讲前者次性投资省看主要顾及哪方面了
回复
laodongzhe186
2014年07月18日 23:18:03
9楼
备用 分为明备用和暗备用
明备用即为冷备用状态,正常情况不运行;而暗备用即互为备用
明备用相对来说供电比较可靠,设备维修较为灵活方便,但需要设备投资较大
暗备用供电可靠性相对差些,而且维护不太方便,但经济性较好
回复
newaltitude
2014年07月21日 22:48:08
10楼
学习
回复
lingxuct
2014年07月24日 09:56:33
11楼
根据个人对地方供电局的了解,供电局为了减少运行线路,把用户专线由二条改为一条,这条线路为主供,另一条备用线路是另一用户的主供线路,把用户二条进线变成一主一备了。

对用户而言,互为备用好,二条线路都为专线,且运行设备的负荷率在50%以下。