高层住宅走道应急照明及普通照明的9种画法?
gzbxdesign2
2014年04月21日 15:01:23
只看楼主

本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-21 15:08 编辑 哪种合适?或者还有其他的草图如下

本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-21 15:08 编辑

哪种合适?或者还有其他的
草图如下
免费打赏
woheni2010
2014年04月29日 11:06:45
43楼
kakakaka0604 发表于 2014-4-22 18:25 个人认为 第一种接法较为常见, 第二种做法是不对的。首先 疏散指示平时为常亮,应急照明如果灯具不带蓄电池 …别丢人了 你回去好好看书吧
回复
电气老孙
2014年05月02日 20:43:44
44楼
lznybzw 发表于 2014-4-28 17:06 高层住宅走道即使是普通照明也是双电源的——请问那本规范这样要求的?普通照明与应急照明可以不分开 …第一一类高层的走到照明为一级负荷,二类高层为二级负荷,这在JGJ16-2008的附录A有详细规定,这是民用建筑电气最基础的负荷分级规定;第二,你说的民规不知道是不是JGJ16-2008,一般我们说的民规就是这本,13.9.12条只是说的应急照明如何供电,没找到你所说的普通照明和应急照明可以不分开的说明
回复
yts_v
2014年05月02日 22:47:54
45楼
路过学习中。。。。。。
回复
lznybzw
2014年05月03日 10:02:32
46楼
电气老孙 发表于 2014-5-2 20:43 第一一类高层的走到照明为一级负荷,二类高层为二级负荷,这在JGJ16-2008的附录A有详细规定,这是民用建筑 …或许我对普通照明的“普通”理解有误,不知这个普通照明是否是照明标准中的正常照明?我对民规附录A的走道照明理解为安全照明,它并不“普通”。虽然民规没有明说它就是安全照明,但从条文说明可以可以看出一点痕迹。从正常设计来说,恐怕没有人会设计一个应急照明箱后,再为普通照明设计一个双电源箱。不过,对这个问题,我将再查查相关资料,看专家怎么说。对第二个问题,你认为普通照明和应急照明可以共箱,火灾时可以把普通照明切开,从民规13.9.12看,应急照明箱属于消防负荷,普通照明既然可以切除,就不属于消防负荷,怎么能够共箱?要知道,“消防用电设备应采用专用的供电回路”。既提供普通照明电源,供电回路就不是专用的了。
回复
lhzys03
2014年05月12日 11:28:42
47楼
应急照明和公共照明不能合用一个配电箱,那么普通照明由应急照明配电箱引出和应急照明回路由公共照明配电箱引出都是错误的,解决问题:
1、应急照明和普通照明照明配电箱分开即可,有两个双切箱。
2、只设置应急照明配电箱,部分应急照明作为普通照明来使用,只有一个双切箱。
回复
sunliangguo1992
2014年05月12日 15:42:30
48楼
常见7、8、9画法
回复
dhq163
2014年06月15日 17:28:36
49楼
应该是1和8
回复
huangleijie
2014年06月17日 15:31:13
50楼
电子十一院和上海工程设计研究有限公司用的都是第8种,
回复
dana_cheng
2014年06月30日 15:42:09
51楼
果断第5种。这种好。
回复
張恆
2014年06月30日 21:31:38
52楼
一般按8这样的就可以了
回复