高层住宅走道应急照明及普通照明的9种画法?
gzbxdesign2
2014年04月21日 15:01:23
只看楼主

本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-21 15:08 编辑 哪种合适?或者还有其他的草图如下

本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-21 15:08 编辑

哪种合适?或者还有其他的
草图如下
免费打赏
zfhwlr
2014年04月23日 14:39:21
22楼
tan213 发表于 2014-4-23 10:15 个人认为第8种好一点嗯,XX所见略同。
回复
合十
2014年04月23日 14:51:19
23楼
第五种,理由:涉及到消防强起功能,应急与普通回路要分开。灯具与蓄电池疏散也需要分开,这个理由保护蓄电池。
回复
生活太难
2014年04月23日 15:58:54
24楼
:)支持啊,学到啦
回复
wm6318
2014年04月23日 16:16:52
25楼
是否可以全部做成应急照明,不设一般照明,这样就可以做成一个应急照明箱,有经验的说一下。
回复
tjmhgl1
2014年04月24日 08:42:33
26楼
个人认为:8是在一类高层中最常用的作法
回复
galaxy_22
2014年04月24日 15:26:07
27楼
一般采用第八种
回复
liuiping
2014年04月24日 15:43:36
28楼
wm6318 发表于 2014-4-23 16:16 是否可以全部做成应急照明,不设一般照明,这样就可以做成一个应急照明箱,有经验的说一下。可以,对于住宅的走廊就那么几盏灯,可以都做成应急照明
回复
shitor
2014年04月24日 19:22:21
29楼
严格一点还是1吧
回复
fengqiang1026
2014年04月24日 22:40:53
30楼
感谢楼主分享 学习学习
回复
yyy0oo
2014年04月25日 11:25:19
31楼
画了那么多,其实就两种,一种应急照明跟疏散指示分开,一种应急照明跟疏散指示没分开!!!你图上的第三种其实是吧普通照明也接入应急照明回路了,只是一个有蓄电池,一个没蓄电池!