卫生间局部等电位连接-金属门窗如何办?
超龄不惑驹
2014年04月17日 13:47:51
只看楼主

请问各位,大家讨论卫生间局部等电位连接,忘记了现在卫生间采用金属门窗的问题(图集的年代木质门窗居多),请大家看看如何处理?

请问各位,大家讨论卫生间局部等电位连接,忘记了现在卫生间采用金属门窗的问题(图集的年代木质门窗居多),请大家看看如何处理?
免费打赏
lilie912
2014年04月19日 21:39:32
22楼
金属窗体与墙体内钢筋网联结在一起即可~
回复
大榜
2014年04月20日 09:13:33
23楼
现在的金属窗多数是带拉片,但金属窗本身拉片是铆接的,不是焊接,防侧击雷只能和拉片焊接,存在金属窗拉片出厂应该焊接搭接倍数要求。施工工艺与产品脱节。
回复
lsc19590714
2014年04月20日 16:16:34
24楼
卫生间外墙金属门窗应与接地网可靠连接。卫生间室内金属门窗应做等电位连接。45m以上高度的外墙门窗也应与按地网避雷引线可靠连接。
回复
超龄不惑驹
2014年04月21日 16:18:35
25楼
谢谢上述各位热心解答!
可是自己装修没有工具(电焊机),外墙金属窗就不好与建筑物钢筋连咯!纠结!
回复
xuzhongqi
2014年04月21日 21:10:20
26楼
请参阅02D501-2等电位联结图集的43、44页“金属门窗的等电位联结做法,但需通过导体接到卫生间LEB箱内。
回复
李元1019
2014年04月21日 22:52:36
27楼
学习了,学习了
回复
wsrocketage
2014年04月22日 12:36:05
28楼
知道了学习学习了
回复
逸清风
2014年04月23日 14:13:28
29楼
可以参考新发行的图集
回复
fitman
2014年04月23日 14:44:13
30楼
这里实际涉及两个问题。
1、卫生间,淋浴间的门窗是作等电位连接。这是需要的。局部等电位的关键是把人可以同时接触的金属件通过联接而消除电位差。这种防护理论上可以防所有不管高低的内外部电位引入。但必须指出的是:等电位联接后原来一般不会出现电位的金属件也很容易出现高电位,而如果这时局部有联接不全的金属件,人是更容易触电的。
2、45米以上高层要防侧击。超过60米后并为占楼高20%的顶部外墙窗、栏杆要与引下线连接或用其他接闪器保护。
3、需要指出的是规范对侧击的要求是较低的,如果顶层的接闪带的垂直线不触及,算保护到了,并不认为雷电会绕击,这点可能与部分朋友的理解不同。
回复
知乎圆桌
2014年04月23日 20:25:39
31楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-4-17 18:26 10.2.2局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫 …金属门窗也连接入LEB的话就违背了等电位的目的,假如卫生间金属门窗遭受侧击雷直接将雷电引入LEB。这与设置LEB相违背的。
回复

相关推荐

APP内打开