卫生间局部等电位连接-金属门窗如何办?
超龄不惑驹
2014年04月17日 13:47:51
只看楼主

请问各位,大家讨论卫生间局部等电位连接,忘记了现在卫生间采用金属门窗的问题(图集的年代木质门窗居多),请大家看看如何处理?

请问各位,大家讨论卫生间局部等电位连接,忘记了现在卫生间采用金属门窗的问题(图集的年代木质门窗居多),请大家看看如何处理?
免费打赏
超龄不惑驹
2014年04月18日 08:10:16
12楼
muyuyao 发表于 2014-4-17 23:52 请参阅02D501-2等电位联结图集的43、44页“金属门窗的等电位联结一、二”!!!谢谢muyuyao !原来的金属窗户是开发商装的,就是不知开发商做等电位连接没有。另外,自己在阳台上加装的金属窗,装修时没有电焊机,也难以按图集做到哈,只好用4mm2的铜线接了,不知可否?
回复
liu583829685
2014年04月18日 09:07:27
13楼
如果卫生间的门是塑钢的话,只是门框塑钢的钢板接到LEB上
回复
feizhuangzf
2014年04月18日 10:50:16
14楼
金属门窗与建筑钢筋连接,局部等电位连接最后也与钢筋连接。
回复
doublexr
2014年04月18日 14:02:34
15楼
也一样接上就行啊,穿管敷线
回复
逸風
2014年04月18日 15:16:53
16楼
在看。。。。
回复
muyuyao
2014年04月18日 15:25:40
17楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-4-18 15:27 编辑 超龄不惑驹 发表于 2014-4-18 08:10 谢谢muyuyao !原来的金属窗户是开发商装的,就是不知开发商做等电位连接没有。另外,自己在阳台上加装 …我是监督站的,见得工程较多!!!一般情况下,施工单位都不做此辅助等电位联结的!!!究其原因,建筑业的内的电气管理人员太少!!!通常都不太重视总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结、防雷等电位联结!!!这些部分的施工质量通常也较差!!!假的、不合格的估计能占一多半!!!
回复
超龄不惑驹
2014年04月18日 16:02:36
18楼
谢谢muyuyao!
看来我为我朋友的防雷担心:顶层32楼,所谓铝镁合金的窗、阳台也是加装的铝镁合金窗,直接雷击(绕击)的几率还是有的:Q
回复
zlj131425
2014年04月18日 16:59:59
19楼
学习了,规范说的不是很明确
回复
jianzhudianqic
2014年04月19日 04:41:14
20楼
路过学习了!!!
回复
云飘飘
2014年04月19日 06:29:13
21楼
金属窗是与引下线相连接的