供配电下午案例通信设备SPD到等电位箱的连接线
zhiyingjie007
2014年09月08日 10:02:28
只看楼主

通信设备SPD到等电位箱的连接线的最小平方,我查的新规范GB50343,信号线路浪涌保护其接地端宜采用面积不小于1.5mm的铜芯导线与机房等电位连接网络连接。选项中的6平是满足的,再小就是1.2平了。我选的6平,是不是错了。

通信设备SPD到等电位箱的连接线的最小平方,我查的新规范GB50343,信号线路浪涌保护其接地端宜采用面积不小于1.5mm的铜芯导线与机房等电位连接网络连接。选项中的6平是满足的,再小就是1.2平了。我选的6平,是不是错了。
xuperking
2014年09月08日 10:07:36
2楼
那个是跟机房的等电位连吧,题目是跟入户处的连,为什么会是1.2呢
回复
zhiyingjie007
2014年09月08日 10:12:50
3楼
xuperking 发表于 2014-9-8 10:07 那个是跟机房的等电位连吧,题目是跟入户处的连,为什么会是1.2呢1.2是选项D,我就是搞不清楚做的对不对,我选的C,6平
回复
mymtsk
2014年09月08日 10:42:34
4楼
防雷里面有表格查到是1.2,但前面有公式雷电流/8,算出来12.5,最后选12.5了不知道哪个对
回复
zhiyingjie007
2014年09月08日 10:46:53
5楼
mymtsk 发表于 2014-9-8 10:42 防雷里面有表格查到是1.2,但前面有公式雷电流/8,算出来12.5,最后选12.5了不知道哪个对哪个表格有1.2
回复
caqy618
2014年09月08日 12:04:52
6楼
雷电流/8,算出来12.5,最后选12.5
回复
tigerlei0919
2014年09月08日 20:06:21
7楼
防雷规范上有个表格,我选16到总等电位箱。
回复
hhhrrr12345
2014年09月08日 21:25:56
8楼
gb0343-2012 表5.2.2-1 查出是6mm2
回复

相关推荐

APP内打开