如此局部等电位连接有什么弊病
dasidui
dasidui Lv.3
2015年05月04日 11:38:00
只看楼主

最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!!如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)

最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!!
如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)2482686.jpg

2482686.jpg

fitman
2015年05月04日 11:51:09
2楼
如果房内有配电箱,应在配电箱内的PE线接等电位。如果没有,这种方案还是可行的。
回复
q123321aaa
2015年05月04日 12:11:44
3楼
接地?。。还是等电位?
回复
开心老爸
2015年05月04日 13:14:25
4楼
有点本末倒置了。应该是设置局部等电位联结端子板,PE线也要接到端子板上
回复
qq_1423529138570
2015年05月04日 14:51:52
5楼
这个存在很大的安全隐范,也没有真正的理解LEB的作用
回复
muyuyao
2015年05月04日 15:00:23
6楼
如何测量的???!!!

如何做假了???!!!

是从底板钢筋网引出的扁钢做假了???!!!

还是到插座的LEB联结线(BVR-4)做假了???!!!
回复
co1428980573363
2015年05月04日 15:00:42
7楼
呵呵,很好的东西,正在学习中
回复
muyuyao
2015年05月04日 15:04:24
8楼
LEB的做法请参见02D501-2图集!!!

看图集时必须看总说明!!!

卫生间LEB做法那一页并没有文字叙述、画出LEB盒到卫生间插座的LEB联结线!!!

但总说明中有!!!

亦即:LEB做法中,本身就有LEB盒与内部插座间的敷管、穿线、联结线的要求!!!
回复
co1430644499393
2015年05月04日 23:05:56
9楼
这样也可以??牛叉
回复
muyuyao
2015年05月04日 23:42:21
10楼
请楼主回答我在6楼的问题啊!!!
回复
sses2006
2015年05月05日 18:15:40
11楼
你说的应该卫生间局部等电位 盒吧,是要与就近卫生间内插座的PE线连接啊,连接线不小于4平方电线
回复

相关推荐

APP内打开