如此局部等电位连接有什么弊病
dasidui
dasidui Lv.3
2015年05月04日 11:38:00
只看楼主

最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!!如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)

最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!!
如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)2482686.jpg

2482686.jpg

免费打赏
y.x_lee
2015年05月09日 16:36:00
12楼
不晓得这个做法有什么问题?
首先等电位是假的,假是指什么,是卫生间的这个局部等电位联结端子板吗?
如果是这个,那么确实是不对,也就是说本末倒置了
回复
yang2311491693
2015年05月10日 17:05:51
13楼
做反了,卫生间保护零线做等电位连接
回复
co1451466067569
2015年12月30日 17:37:14
14楼

和插座pe线连接是家装做的,气象局检查的是施工方,而不是住户, 很明显是指等电位箱没有与柱主筋和底板钢筋焊接,这样改是无用的,是在害死自己。