关于卫生间等电位连接,请教大师,怎样最合理
saodezhengdian
2015年05月05日 10:28:00
只看楼主

住宅卫生间等电位连接板LEB的做法一般为以下三种: 1:卫生间设置LEB,LEB通过柱内钢筋与接地极焊接。 2:LEB与卫生间地面内钢筋焊接。 3:LEB与卫生间地面内钢筋焊接,同时LEB就近与配电箱内接地端子板连接。 请问那种做法最合理、安全?

住宅卫生间等电位连接板LEB的做法一般为以下三种:
1:卫生间设置LEB,LEB通过柱内钢筋与接地极焊接。
2:LEB与卫生间地面内钢筋焊接。
3:LEB与卫生间地面内钢筋焊接,同时LEB就近与配电箱内接地端子板连接。
请问那种做法最合理、安全?
一颗呀小白菜
2015年05月05日 09:40:12
2楼
我按照1和2都做过,一起学习一下,看看有没有大神指点~
回复
iamcmh
2015年05月05日 11:51:09
3楼
LEB是局部等电位
卫生间的LEB,局部就是指”卫生间“(或者说浴室部分)。配电箱或结构柱子,如果不在这个局部范围内,你去连它做啥,这不是引狼入室吗。
LEB要把局部范围内的可导电物联在一起,以保证局部范围内很低的故障电位差。钢筋自然是地板内的为首选,因为人都是站在地板上的,必然要接触到!墙上的、或柱子上的钢筋是次选,方便连的时候也可以用。不管怎么联,都有一个前提,就是建筑的结构钢筋是自然连在一起的(电气导通),不然,局部范围内每根独立的钢筋你都要联到LEB上去。
回复
fitman
2015年05月05日 12:29:29
4楼
楼上正解。方案2为佳,方案3大错。
回复
sses2006
2015年05月05日 16:01:46
5楼
按照02D501-2,方案2是对的,墙柱内也 可以,但无需连接防雷引下线
回复
sses2006
2015年05月05日 16:05:00
6楼
不是就近连接配电箱接地小母排,而是就近连接卫生间内插座接地线,不小于4平方导线
回复
hlf20100110
2015年05月14日 11:33:30
7楼
5#的意思单单局部等电位的话,与防雷引下线是不需要连接 因为本身是两个不同的概念,这是对的。
不过我们现场施工都是连接起来的。我觉得这样更好。
局部等电位的作用是电位相等,没有电势差从而避免人触电。与防雷引下线连接后,不仅仅是电位相等而且还是0电势。第二 就是LEB端子箱与插座内PE线连接。那么可以看成是LEB箱与整个住宅户内的PE线都是连接的。那么相当于整个住宅户内的PE线又做了一个保护接地。假设入户钱的PE线意外断了,也不要紧了。当然这几乎是不太可能的。
我这样说就是想说LEB与引下线连接更加好了。
不知道我这样说有没有说错,欢迎大家指正,共同进步。
回复
co1428980573363
2015年05月14日 12:52:13
8楼
多连接,LEB局部等电位,首先考虑地上钢筋
回复

相关推荐

APP内打开