卫生间局部等电位是否和防雷接地连接起来
yanqi9300
yanqi9300 Lv.2
2015年05月18日 17:31:15
只看楼主

大家好,求教一下,住宅卫生间局部等电位是否和防雷接地连接起来,谢谢

大家好,求教一下,住宅卫生间局部等电位是否和防雷接地连接起来,谢谢
免费打赏
ywl84562
2015年05月19日 10:42:43
2楼
不用 卫生间局部等电位只需和卫生间开关插座、卫生间内金属管道、卫生间底筋连接,保证卫生间内没有电位差,电不着人就行
回复
wzm450
2015年05月19日 21:47:26
3楼
我们这边防雷的要求与防雷接地连接
回复
zhili051
2015年05月20日 16:26:48
4楼
wzm450 发表于 2015-5-19 21:47 我们这边防雷的要求与防雷接地连接如果与防雷接地连接,当有雷电带有超电压击中防雷接地时是否会击穿电器(特别是超高层的楼层)
回复
威海冯
2015年05月22日 22:58:46
5楼
参考 等电位图集
回复
李旭光
2015年07月09日 16:08:46
6楼
卫生间局部等电位是一个独立的防漏电系统,它与总等单位应该是要分开的
回复
ywl84562
2015年07月28日 18:11:28
7楼
不用连 就是为了卫生间内局部电位相等,不产生电压,没有电压就出不了事了
回复
zhuht327
2015年07月29日 21:24:09
8楼
这样理解是否正确:卫生间是局部等电位连接,与建筑内总等电位箱连接连接在一起,而建筑内总等电位箱由于防雷接地有连接,也就是说卫生间的局部等电位箱与防雷接地设施是间接连在一起,不能特意的跳过总等电位电箱连接在一起。
回复