有一带一层地下室的高层住宅,假设上部结构满足地下室顶板嵌固要求,那么有以下几种计算方法:1.直接模型中取掉地下室,只计算上部结构。这种是绝对嵌固,上部竖向构件底部既没有水平和竖向位移,也没有转动;2.带地下室相关范围一起计算,正确输入地下室层数1,嵌固端层数2,地下室信息中的系数取3。这种模型地下室顶板处是有水平和竖向位移的,也会有转动,但水平位移很小;3.带地下室相关范围一起计算,输入地下室层数1,嵌固端层数2,地下室信息中填-1,即-1层无水平位移。但嵌固部位是有转动的。
有一带一层地下室的高层住宅,假设上部结构满足地下室顶板嵌固要求,那么有以下几种计算方法:
1.直接模型中取掉地下室,只计算上部结构。这种是绝对嵌固,上部竖向构件底部既没有水平和竖向位移,也没有转动;
2.带地下室相关范围一起计算,正确输入地下室层数1,嵌固端层数2,地下室信息中的系数取3。这种模型地下室顶板处是有水平和竖向位移的,也会有转动,但水平位移很小;
3.带地下室相关范围一起计算,输入地下室层数1,嵌固端层数2,地下室信息中填-1,即-1层无水平位移。但嵌固部位是有转动的。
我的问题:
1.前三个说法是否正确,何项最优?或者有更准确的做法?
2.上述是讨论普通单塔的计算。高规要求多塔结构多塔模型和单塔模型分别计算,包络设计。那么多塔带地下室的情况又该如何计算?
恳请高手详解!
2楼
请各位高手关注解惑啊
回复
3楼
必须顶起哦
回复
4楼
帮顶!!!高手关注解惑
回复
5楼
帮助顶起
回复
6楼
没人回复么
回复
7楼
请无间道,小李飞刀等高手支援啊
回复
8楼
也想知道,坐等高手
回复
9楼
我们是按第3条带地下室相关范围一起计算,输入地下室层数1,嵌固端层数2,但是地下室输的是1.而不是-1。
回复
10楼
只带相关范围进行计算,也就是楼主的第二种方法,可以看下老庄的第23次免费讲座,里邓工是这么讲的。
第1种方法肯定不对,相当于地下室顶板绝对嵌固,什么位移都为O,和实际情况不符。第三种方法应该没问题,但是一般地下室是其它人做的,全部建模,如果已经超出相关范围了,对上部主体的影响已经不大了。相关范围在规范中多次提到。
回复
11楼
不管是多塔还是单塔你计算的时候还不是要一个一个分开算,然后每个都是主楼出来两到三跨地下室。原则上是要整体计算,但是整体建模计算难度太大,而且你的电脑一般都运行不了,还有软件也不一定能计算得正确啊!对于嵌固端的问题,高规有明确说明啊,在相关范围(也就是主楼两到三跨范围)内的地下室的抗侧刚度是上一层的两倍以上就可以作为嵌固端,否则嵌固端就要下移。根据satwe的说明,嵌固端所在层数是从1开始算起的,好像没有-1的说法吧?