2楼
没做过,但想起来也很简单的。就是计算两个桥台基础在土压力作用下相互靠拢的趋势。
回复
3楼
旭日东升 发表于 2014-2-24 14:28 没做过,但想起来也很简单的。就是计算两个桥台基础在土压力作用下相互靠拢的趋势。升哥!这东西设计的时候都是按照构造配筋的,没想过要出什么计算书,也不知道这计算书该怎么写
回复
4楼
wz5109 发表于 2014-2-24 14:53 升哥!这东西设计的时候都是按照构造配筋的,没想过要出什么计算书,也不知道这计算书该怎么写 其实在桥台设计时,桥台基础抗滑是要计算偏安全的,即桥台基础设计不容许有滑动现象,还要考虑抗滑安全系数。所以两桥台之间不存在再加支撑梁的说法。现在既然加了支撑梁,作为桥台抗滑安全储备也没错。至于支撑梁的计算,还是只能按构造来配筋计算了(当然还要考虑自重产生的内力)。
回复
5楼
旭日东升 发表于 2014-2-26 10:15 其实在桥台设计时,桥台基础抗滑是要计算偏安全的,即桥台基础设计不容许有滑动现象,还要考虑抗滑安 …升哥 受教了
回复
6楼
这个真没有:lol
回复