本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑 带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑
带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?
当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!
红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确
42楼
abcwangcen 发表于 2014-2-24 09:32 如果是消防应急灯,就可以合一,因为平常不开启,出配电箱开关就直接到灯具了,所以相线充电线可以合一,断 …“如果是消防应急灯,就可以合一,因为平常不开启,出配电箱开关就直接到灯具了,所以相线充电线可以合一,断电直接点亮。”—-我非常赞同。“ 但如果是节能灯带应急电池的这种平时也要开的话就不行,因为相线出配电箱开关后还要经过翘板” —我不赞同,附件图中第一个框,这种做法就是在灯具内分成两路一路正常一路充电,我认为可行!你认为“相线出配电箱开关后还要经过翘板”我猜测你的做法是导线先进开关了(如第二个框),但是这种做法是不对的。“现在审图都要求自带蓄电池的灯具加上一根充电线!”—的确是这样。您觉得呢?
回复
43楼
这种灯就得从灯的开关总火线出来2根线,一根接开关的下口,另一根直接接到充电线的端口上。
回复
44楼
“一般来说,这种灯具使用在公共通道内,进线分为两个回来一路是应急电源回来,一路是照明回路,照明回路从翘板开关接到照明灯上,可以通过翘板开关控制照明灯的开启和关闭。充电回路是常供电的,当市电故障或消防装置动作后,应急灯自动点亮,一般能维持90分钟。你的接线图中少一个充电回路的零线,如果是相同的回路,零线可共用,但如果分两个回路引进就不能共用零线。”支持此正解。
回复
45楼
很好的资料收藏了 受教了
回复
46楼
看了楼主的叙述 学到很多啊
回复
47楼
感谢楼主年前上传资料
回复
48楼
我觉得楼主的接法是正确的!
回复
49楼
是这样的,充电线一般又称浮充线,也就是一直为电池充电,一旦浮充线断电,应急灯自动点亮。如果是单纯的应急灯(如双头应急灯),在不需消防强启时,3根线就够了。你这个灯具是正常、应急两用的,就不能用相线去充电,因为相线要进开关,控制正常照明,如果用相线充电,那么正常的开关一关断,充电断电,应急灯就亮了。。。
回复
50楼
我的理解是这样,供参考: s261-c16是1p开关,用来控制若干个E27灯,(当然N线不能受控制).3根2.5就是(L 、N、接地线)穿20钢管暗敷墙内和顶板内,所以必须要设计一根充电线,以免关掉E27灯后,会自动点亮蓄电池的应急灯。
回复
51楼
接线是对的
回复