咨询下应急照明回路中“充电线”工作原理
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年02月20日 16:17:50
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑 带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑

带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?
5.jpg


当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!
红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确

T2iiVRXatdXXXXXXXX_!!682102888.jpg

5.jpg


T2iiVRXatdXXXXXXXX_!!682102888.jpg

免费打赏
注册电气师
2014年02月23日 16:35:12
32楼
感觉这个灯具不用强启线,要么常亮,要么停电蓄电池放电自动点亮。
回复
daocaoren
2014年02月23日 17:32:52
33楼
foreason 发表于 2014-2-21 13:14 "因为相线出配电箱开关后还要经过翘板开关,如果相线与充电线重合的话,那么你正常关灯时,岂不是会自动启 …一般来说,这种灯具使用在公共通道内,进线分为两个回来一路是应急电源回来,一路是照明回路,照明回路从翘板开关接到照明灯上,可以通过翘板开关控制照明灯的开启和关闭。充电回路是常供电的,当市电故障或消防装置动作后,应急灯自动点亮,一般能维持90分钟。你的接线图中少一个充电回路的零线,如果是相同的回路,零线可共用,但如果分两个回路引进就不能共用零线。
回复
巨人电气
2014年02月24日 09:32:16
34楼
如果是消防应急灯,就可以合一,因为平常不开启,出配电箱开关就直接到灯具了,所以相线充电线可以合一,断电直接点亮。 但如果是节能灯带应急电池的这种平时也要开的话就不行,因为相线出配电箱开关后还要经过翘板,
现在审图都要求自带蓄电池的灯具加上一根充电线!
回复
tdjalyx369741
2014年02月24日 11:01:31
35楼
红色线是开关控制线,其它正确
回复
liu583829685
2014年02月24日 11:25:11
36楼
感觉qq359879362的观点行的通
回复
tdjalyx369741
2014年02月24日 11:34:39
37楼
红线是开关的控制线,平时,开关只控制灯头,led灯不亮,蓄电池充电,当断电时,led灯工作。
回复
学海一帆
2014年02月24日 11:43:13
38楼
tune36 发表于 2014-2-20 22:13 如果这个回路灯具是通过断路器集中控制的话,就必须有单独的充电线。否则可以直接从相线接,并应注明断路器 …此兄正解。正是这样,
回复
五月
2014年02月24日 14:07:37
39楼
学习了,顶一下。
回复
无意苦争春
2014年02月24日 14:49:34
40楼
我觉得接线正确,对不对,通电,断电试试不就知道了?
回复
zyc545
2014年02月24日 16:58:35
41楼
本帖最后由 zyc545 于 2014-2-24 17:00 编辑

你这个图上看应该是普通灯和带蓄电池应急灯两种灯做在一起的,只是共用灯壳,共用N线,PE线,两灯之间没有实质性联系。普通灯具由开关控制,应急灯是平时不亮,断电后由蓄电池供电自动点亮。