咨询下应急照明回路中“充电线”工作原理
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年02月20日 16:17:50
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑 带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑

带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?
5.jpg


当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!
红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确

T2iiVRXatdXXXXXXXX_!!682102888.jpg

5.jpg


T2iiVRXatdXXXXXXXX_!!682102888.jpg

免费打赏
dev1227ht
2014年02月21日 20:20:02
22楼
学习学习啊!!
回复
zcdg123
2014年02月21日 21:42:53
23楼
学习了,谢谢大家
回复
hhzsyhyj
2014年02月22日 08:55:24
24楼
接法正确,可以将L线与充电线短接。
回复
asmdl
2014年02月22日 13:47:37
25楼
关键是怎样判断停电和正常关灯的问题。
回复
klntcy
2014年02月22日 14:18:43
26楼
看看图纸你就会发现相线是有空开控制的,如果空开被人关掉,应急灯是不是不能充电了啊,所以要加一根不受空开控制的专用充电线,也是从相线空开的上端头引出的充电线!
回复
q123321aaa
2014年02月22日 15:55:49
27楼
通电后看下是否满足要求。看楼主图片应急灯接线好像有问题。成品灯具应该有接线图。
回复
ysh0592
2014年02月22日 20:42:44
28楼
这个灯具有两个功能,普通照明和应急照明,普通照明连接翘板开关就可以使用,而应急照明不但在停电的时候要能够自动亮起,还有一个就是必须支持消防强制点亮。 通常的需要两根火线,1根零线,1根PE线,两根火线的其中一根是充电线也就是日常照明用的火线,另外一根火线则是作为消防强启控制火线。

行走的唐老鸭:但是图中另外一根火线上并没有强启接触器啊,只有那么一个相线,请问如何接线如何强启呢?

回复
muyuyao
2014年02月22日 22:09:58
29楼
很实用的帖子!!!
回复
hu77441752
2014年02月23日 10:25:47
30楼
应急灯有几种,有的需要常开电源线,开关线。有的只要一LN多采用的声光控开关。
回复
shanshuimeijun
2014年02月23日 11:26:07
31楼
接线正确,放心使用
回复

相关推荐

APP内打开