咨询下应急照明回路中“充电线”工作原理
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年02月20日 16:17:50
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑 带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑

带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?
5.jpg


当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!
红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确

T2iiVRXatdXXXXXXXX_!!682102888.jpg

5.jpg


T2iiVRXatdXXXXXXXX_!!682102888.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2014年02月21日 09:14:10
12楼
robby_ly 发表于 2014-2-21 08:51 带蓄电池的灯具如果不带充电线 时间久了 电池会自动损耗电 达不到照明时间要求 为什么不能用相线代替充电 …“为什么不能用相线代替充电线? 因为 相线要进开关 不能代替充电线 “好像是这么一回事
回复
qq359879362
2014年02月21日 09:30:24
13楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-2-21 09:32 编辑 薛家大女婿 发表于 2014-2-21 09:14 “为什么不能用相线代替充电线? 因为 相线要进开关 不能代替充电线 “好像是这么一回事如果是消防应急灯,就可以合一,因为平常不开启,出配电箱开关就直接到灯具了,所以相线充电线可以合一,断电直接点亮。但如果是节能灯带应急电池的这种平时也要开的话就不行,因为相线出配电箱开关后还要经过翘板开关,如果相线与充电线重合的话,那么你正常关灯时,岂不是会自动启动应急电源而关不掉灯具?也就是说充电线要跳过翘板开关。
回复
逸風
2014年02月21日 10:16:13
14楼
我来学习。。。。
回复
favourchen
2014年02月21日 12:06:06
15楼
接线是对的
回复
foreason
2014年02月21日 13:14:17
16楼
qq359879362 发表于 2014-2-21 09:30 如果是消防应急灯,就可以合一,因为平常不开启,出配电箱开关就直接到灯具了,所以相线充电线可以合一, …“因为相线出配电箱开关后还要经过翘板开关,如果相线与充电线重合的话,那么你正常关灯时,岂不是会自动启动应急电源而关不掉灯具?也就是说充电线要跳过翘板开关。”我认为相线应该是从配电箱出来后先经过灯具后面的86盒,再接到开关,最后在回头接到灯泡。如果在相线经过灯具时分成两路,一路作为充电线就行了。你说呢?
回复
qq359879362
2014年02月21日 13:53:30
17楼
foreason 发表于 2014-2-21 13:14 "因为相线出配电箱开关后还要经过翘板开关,如果相线与充电线重合的话,那么你正常关灯时,岂不是会自动启 …朋友的意思我没看懂,反正就是充电线不要进翘板开关就对了
回复
zhe2003
2014年02月21日 16:49:17
18楼
在我理解是:若是同一根相线就不能保证电池的充电,因为那个日常的灯是需要开关控制开断的,单独引一根能保证电池处于充电状态
回复
tune36
2014年02月21日 16:52:36
19楼
本帖最后由 tune36 于 2014-2-21 16:57 编辑

发几个图大家看看有没有错。
回复
lingfan8023
2014年02月21日 17:11:50
20楼
foreason 发表于 2014-2-21 13:14 "因为相线出配电箱开关后还要经过翘板开关,如果相线与充电线重合的话,那么你正常关灯时,岂不是会自动启 …经过86盒不连灯具接头跟你直接接开关没啥区别;接了接头那开关要么就没作用要么就是断零线、、、我是这么理解的!有误请指正!
回复
ym7788
2014年02月21日 18:03:09
21楼
我觉得单独充电线是提高应急电源充电的可靠性。