本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑 带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑
带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?
当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!
红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确
2楼
同样的困惑啊 ,同问
回复
3楼
不是一直呆现场真的很多不清楚。
回复
4楼
没接触过这东东,路过!你看下说明书就明了
回复
5楼
带蓄电池应急灯通常是不点亮的,所以必须为电池提供充电电源。
现在有不少的带电池应急灯没有专用的充电线,仅接入N、L、PE三条线就可以的了,只要停电就会自动点亮应急灯。
回复
6楼
如果这个回路灯具是通过断路器集中控制的话,就必须有单独的充电线。否则可以直接从相线接,并应注明断路器严禁断开。
回复
7楼
老灰兔子 发表于 2014-2-20 21:34 带蓄电池应急灯通常是不点亮的,所以必须为电池提供充电电源。现在有不少的带电池应急灯没有专用的充电 …我提供的实物图是带蓄电池的吸顶灯 四个接线端子(四进四出),请解释下此设备。谢谢。
回复
8楼
e27 灯头单独接开关控制 当充电线有电时 led不亮 断电了led自动点亮 来电了led自动熄灭 相当于应急灯和普通照明和2为一 零线和地线是共用的
回复
9楼
没有看到说明书,现在有一种应急、声光控合一的灯具;正常供电为声光控制(同时充电);断电时应急点亮(90-120分钟);还有就是消防强起功能,可以在没有断电时被消防控制强行启动。
楼主的灯具是不是有一棵强起线?
回复
10楼
楼上的解释都是很有道理
回复
11楼
带蓄电池的灯具如果不带充电线 时间久了 电池会自动损耗电 达不到照明时间要求 为什么不能用相线代替充电线? 因为 相线要进开关 不能代替充电线 。
回复