本帖最后由 上海彭老师培训 于 2013-12-31 08:58 编辑 3、临时高压消防给水系统,消火栓箱内一定需要设置启泵按钮吗? (思考提示:可按如下思路进行思考:) (1)消火栓箱内设置启泵按钮的作用。 回答: 《1》“建规”第8.4.3 条的条文解释第7款规定: 高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。

本帖最后由 上海彭老师培训 于 2013-12-31 08:58 编辑

3、临时高压消防给水系统,消火栓箱内一定需要设置启泵按钮吗?
(思考提示:可按如下思路进行思考:)
(1)消火栓箱内设置启泵按钮的作用。
回答:
《1》“建规”第8.4.3 条的条文解释第7款规定:
高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。
《2》“高民规”第7.4.6.7 条文解释的第五款规定:
为及时启动消防水泵,在水箱内的消防用水尚未用完以前,消防水泵应进入正常运转。故本条规定在高层建筑物内每个消火栓处均应设置启动消防水泵的按钮,以便迅速远距离启动。
3》结论:
综合“建规”第8.4.3 条的条文解释第7款规定及“高民规”第7.4.6.7 条文解释的第五款规定,可知:
启泵按钮的作用是为了迅速及时启动消防泵,供应火场扑救火灾用水。

(2)哪些情况下需要在消火栓箱内设置启泵按钮?哪些情况下消火栓箱内可以不设置启泵按钮?
回答:
1) 从“建规”的条文及条文解释分析:
《1》“建规”第8.4.3 条第8款规定:
高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
《2》“建规”第8.4.3 条的条文解释第7款规定:
高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。
采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启动消防水泵的,也可不设远距离启动消防水泵的按钮。
《3》分析:
从“建规”第8.4.3 条第8款规定及第8.4.3 条的条文解释第7款规定,我们可以看出消火栓箱内设置启泵按钮的作用是为了迅速远距离启动消防泵。
如果火灾发生时有其他方式能够迅速及时的启动消防泵(比如稳压泵稳压的情况),则消火栓箱内的启泵按钮可以设置也可以不设置,因为此时消火栓箱内即使没有启泵按钮,消防泵也一样可以及时启动运行。
简言之:消火栓箱内的启泵按钮是否需要设置的关键是:火灾在发生时,消防泵能否迅速及时的启动。如果可以迅速及时启动,消火栓箱内,启泵按钮可以不设;否则需要根据规范的规定设置启泵按钮。

2) 从“高民规”的条文及条文解释分析:
《1》“高民规”第7.4.6.7 规定:
临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
《2》“高民规”第7.4.6.7 条文解释的第五款规定:
为及时启动消防水泵,在水箱内的消防用水尚未用完以前,消防水泵应进入正常运转。故本条规定在高层建筑物内每个消火栓处均应设置启动消防水泵的按钮,以便迅速远距离启动。
《3》分析:
从“高民规”第7.4.6.7 规定及第7.4.6.7 条文解释的第五款规定,我们可以看出消火栓箱内设置启泵按钮的作用也是为了迅速远距离启动消防泵。
虽然“高民规”没有像建规那样规定(采用稳压泵稳压,消火栓箱内可不设置启泵按钮),但是根据消火栓内启泵按钮的作用及其条文解释,我们很容易得出结论:如果火灾发生时有其他方式能够迅速及时的启动消防泵(比如稳压泵稳压的情况),则高层民用建筑的消火栓箱内的启泵按钮可以设置也可以不设置,因为此时消火栓箱内即使没有启泵按钮,消防泵也一样可以及时启动运行。
所以对于高层民用建筑也可以得出同样的结论,那就是简言之:消火栓箱内的启泵按钮是否需要设置的关键是:火灾在发生时,消防泵能否迅速及时的启动。如果可以迅速及时启动,消火栓箱内,启泵按钮可以不设;否则需要根据规范的规定设置启泵按钮。

3)结论:
综合1)、2)可得出如下结论:
《1》消火栓箱内应设启泵按钮的情况:
1》适用于“建规”的建筑物,其室内消火栓箱内需要设置启泵按钮的情况:
高层厂房、高层仓库、高位消防水箱设置高度不够的其他建筑,在没有其他措施(稳压泵稳压,设置压力开关等)保证火灾时能迅速及时启动消防泵的情况下,应在消火栓箱内设置启泵按钮
2》适用于“高民规”的建筑物,其室内消火栓箱内需要设置启泵按钮的情况:
适用于“高民规”的所有高层民用建筑,其室内消火栓系统在没有其他措施(稳压泵稳压,设置压力开关等)保证火灾时能迅速及时启动消防泵的情况下,应在消火栓箱内设置启泵按钮。

《2》消火栓箱内可不设置启泵按钮的情况:
1》单、多层厂房及仓库高位消防水箱设置高度能够满足压力要求的其他单、多层民用建筑建筑,其室内消火栓箱内均可不设置启泵按钮
2》高层厂房、高层仓库、高位消防水箱设置高度不够的其他单、多层民用建筑,在有其他措施(稳压泵稳压,设置压力开关等)保证火灾时能迅速及时启动消防泵的情况下,其室内消火栓箱内可不设置启泵按钮
3》高层民用建筑,在有其他措施(稳压泵稳压,设置压力开关等)保证火灾时能迅速及时启动消防泵的情况下,其室内消火栓箱内亦可不设置启泵按钮
免费打赏
上海老倪
2014年02月19日 09:02:17
2楼
2014年备考战斗即将打响,把这几篇建给的总结再次拿出来,让各位考友热热身,祝大家早日进入状态!
回复
seasky529
2014年02月19日 13:03:57
3楼
支持啊!十分感谢!以后要好好学习啦!
回复
woshigeipaishui06
2014年03月13日 21:50:05
4楼
非常不错的资料,谢谢楼主!
回复
sadone
2014年03月19日 20:38:44
5楼
通篇在扯淡!

消火栓按钮不仅是水专业用,电气专业也要用的好不好,两条线,一条控制泵,一条报警记录信号等。即使常高压系统,设置火宅报警系统后,按钮作用起到记录报警等作用。

彭老师,你们搞市政水的不要到参合建排里,水很深,很容易淹死的。你们团队负责建排部分的老师不给力,该扣工资了,我们这毕业2年的小伙都知道这些东西。
回复
上海彭老师
2014年03月28日 15:30:30
6楼
本帖最后由 上海彭老师 于 2014-3-28 15:32 编辑

呵呵,正所谓“初生牛犊不怕虎”,勇气和精神可嘉。
这个总结从学术上来讲,肯定有不严密之处,但是对付考试应该是问题不大的。
关于你所言的,和我所说的完全是两码事,我说的是消火栓箱内的启泵按钮,当然该按钮在启泵的同时会将火灾信号传到消控中心;但其最重要的作用仍然是启动消防泵。如果消防泵有其他的启动方式,消防泵启动时自然会联动报警系统将火灾信号传达到消控中心。
至于你说常高压还要设启泵按钮,建议问问你师傅吧。毕竟工作两年应该还没出师,建议有不懂的多问问你师父。
另外,说一下,我一直在做建筑给排水,不是做市政的。如果对我写的这篇总结有不解之处,你可以把文章下载下来,先给你师傅读读,和他好好请教一下,我们再来讨论。
一般来讲,做建筑给排水设计,需要五年时间才会进入思考问题的阶段,尽管你可以质疑一切,但是不能盲目否定一切,毕竟对于工作两年的设计师来说,还如同一个刚进小学的学生,所以建议你在目前阶段还是多报学习的态度。